Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43

Тема: МКОН не подключается

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Никакой фантастики там нет.
    Да как же нет, если вот она, как есть. В Вашем описании. Ссылаетесь на какую-то неназываемую SCADA, в которой настраиваются времена опроса отдельных тэгов. А если второй клиент - не эта Ваша неназванная SCADA? А сколько тэгов за раз опрашивается, кстати? А какие каналы передачи данных? Всё в локалке или территориально распределённая система с не гарантированным временем доставки пакетов? А если преобразователь просто принципиально не поддерживает множественное подключение? Если я так вокруг каждого устройства плясать вприсядку с бубном буду - с ума сойду. Описываете сферического коня в вакууме и говорите, что это не фантастика? Ну-ну.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    imaex в моем случае RapidScada, она позволяет при настройке разносить опросы. В отличии от других Scada систем. Но если в какой-то Scada есть вариант опроса по команде, то уже не важно какая это Scada, достаточно настроить между ними обмен, чтобы точно идентифицировать моменты опроса одной и другой. Время ПК еще раз, должно быть синхронизировано по ntp серверу, если для первого варианта делать.

    На счет преобразователей, даже не видел, чтобы было меньше 5-ти сокетов, ну не считая МКОН, где только 2-ва....

    Линии связи пофигу. Хоть через интернет либо виртуальный COM порт, настроенный на преобразователь, либо сразу Com Over TCP. Тут разницы нет вообще. Качество связи тут как бы важно всегда, независимо, одним мы опрашиваем или двумя.

  3. #23

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день!
    Приобрели два прибора конвертера МКОН , один WiFi второй Ethernet.
    Настроены одинаково, но WiFi вариант работает , по проводам не хочет.
    Конфигурация: Modbus OPC server -> MKON -> ПР200 (адрес 16) Скорость 115к.
    МКОН - Маster Ethernet - Slave RS485.


    Симптомы.
    - Сниффер говорит, что нет устройства в сети -ошибка 6.
    - WiFi прибор при работе моргает двумя светодиодами, при запросе на стороне Ethernet и затем зажигается на стороне RTU ( нормальная работа).
    На проводном варианте запросы идут , сторона Ethernet моргает, а RTU ни разу.
    - Решил поменять прошивку. Скачал с сайта 2.43. Конфигуратор исправно показал , что прошивка прошла успешно . По факту версия не изменилась.
    Скачал прошивалку в виде исполняемого файла, переключил микрик №2 . Происходит ошибка, прошивка не удается.

    Подскажите , что еще можно проверить? Обидно, только распаковал и не работает.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Asu$Nick; 21.04.2023 в 20:21.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asu$Nick Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день!
    Приобрели два прибора конвертера МКОН , один WiFi второй Ethernet.
    Настроены одинаково, но WiFi вариант работает , по проводам не хочет.
    Конфигурация: Modbus OPC server -> MKON -> ПР200 (адрес 16) Скорость 115к.
    МКОН - Маster Ethernet - Slave RS485.


    Симптомы.
    - Сниффер говорит, что нет устройства в сети -ошибка 6.
    - WiFi прибор при работе моргает двумя светодиодами, при запросе на стороне Ethernet и затем зажигается на стороне RTU ( нормальная работа).
    На проводном варианте запросы идут , сторона Ethernet моргает, а RTU ни разу.
    - Решил поменять прошивку. Скачал с сайта 2.43. Конфигуратор исправно показал , что прошивка прошла успешно . По факту версия не изменилась.
    Скачал прошивалку в виде исполняемого файла, переключил микрик №2 . Происходит ошибка, прошивка не удается.

    Подскажите , что еще можно проверить? Обидно, только распаковал и не работает.
    Может ПК и МКОН в одной подсети должны быть?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может ПК и МКОН в одной подсети должны быть?
    Да, они у меня в одной сети. Специально сделал IP адрес одинаковый и настройки, просто колодки перекидываю с одного устройства на другое.
    При этом конфигуратор находит их в сети и параметры читает и записывает. Когда запускаю OPC светодиоды эзернета начинают моргать. Запросов нет, замолкает индикация.

    Если даже с настройками временными напортачил, все равно мне кажется должен светодиод моргать RTU. Это вроде даже логично и на рабочем так и есть.

    А вы заливали прошивку новую в МКОН когда нибудь, она же должна (версия) отображаться если данные о приборе считать после этого?
    Последний раз редактировалось Asu$Nick; 21.04.2023 в 21:25.

  6. #26

    По умолчанию

    После грозы вышел из строя МКОН который опрашивал теплосчетчик. Приобрели новые 2 МКОНа версии 2 с новым дизайном. Поставил под замену и тут началось. Два дня я крутил в нем и в ОРС сервере настройки, но так и не смог его запустить. Короче плюнул нашел МКОН версии 1 со старым дизайном , поставил и все заработало. Написал в техподдержку так внятного ответа и не получил. Короче это изделие Овена и так судя по отзавам ненадежно работало, а после усовершенствования перестало работать вообще. Думаю нужно переходить на другого производителя.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sosna Посмотреть сообщение
    Думаю нужно переходить на другого производителя.
    А чего Вы только сейчас у такому выводу пришли? Какие такие уникальные хар-ки этого изделия склоняли к выбору в его пользу?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    imaex возможно чтение двумя мастерами. 6000 серия Moxa явно стоить будет дороже. Кто еще так умеет даже не представляю.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    imaex возможно чтение двумя мастерами. 6000 серия Moxa явно стоить будет дороже. Кто еще так умеет даже не представляю.
    Что такое "чтение двумя мастерами"? Моя не понимай. Больше 2-х клиентов? Полно.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    imaex так мастер и есть клиент. Напишите кто еще умеет, именно самостоятельно разделять запросы...

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МКОН IT безопасность
    от batur в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 13:04
  2. МКОН - OwenCloud
    от v_xxx в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 15:47
  3. МКОН-WIFI
    от Сергей0308 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 11:41
  4. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  5. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •