Доброго всем времени суток! Вопрос такой, ( прибор ПР200) возможно ли в лоджике отобразить сигнал с аналогового входа не в уже преобразованном виде, а непосредственно во входящей величине 4..20?? чтоб дальше самостоятельно его обработать.
Доброго всем времени суток! Вопрос такой, ( прибор ПР200) возможно ли в лоджике отобразить сигнал с аналогового входа не в уже преобразованном виде, а непосредственно во входящей величине 4..20?? чтоб дальше самостоятельно его обработать.
Задай в настройках входа
макс - 20.0
мин 4.0
Захват-01.png
Последний раз редактировалось petera; 27.04.2022 в 13:45.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg