Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 32

Тема: Ещё раз о точности измерения температуры

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    Question Ещё раз о точности измерения температуры

    Хочется разобраться с точностями измерения температуры при помощи ПР102.

    Из РЭ на ПР102: "Предел основной приведённой погрешности для сопротивлений 0...150кОм не более +-1,0%"

    Т.е. на диапазоне 0...150кОм 1% абсолютная погрешность составляет = 1% * 150кОм / 100% = 1,5кОм
    А Pt100 в диапазоне -50...+250 изменяется на 114 Ом
    А Pt1000 в том же диапазоне изменяется на 1,15кОм

    Т.о. ни о каком измерении говорить вообще нельзя? Или я что-то не так считаю???

    И подвопрос: какую точность изменения (+-градус Цельсия) можно получить в связке: Pt1000 (Pt100) - НПТ-1к - ПР102 ?
    (что-то я совсем запутался...)

  2. #2

    По умолчанию

    Вы где то видели бумагу что ПР102 как в прочем вся серия ПР имела сертификат как средство измерения? Есть бумага на управляющие устройство согласно ТУ( смотрите пдф на странице пр102).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Пробую проанализировать связку Pt100 - НТП-1к - аналоговый вход 4...20мА
    Диапазон температур от 0 до 200 градусов Цельсия.

    Датчик Pt100 класса А: погрешность на 200 градусах = 0,55 градуса Цельсия

    НТП-1к: при работе с ТС 0,25% (при минимальном диапазоне 100 градусов). И тут вопрос: если в диапазоне от 100 градусов гарантируется заявленная точность, то какова же будет погрешность в градусах? Т.е. как посчитать погрешность в градусах? Какой диапазон подставлять? От -200 до +850 для Pt100 или выбранный диапазон от 0 до 200 градусов (что больше, чем 100 градусов минимального диапазона измерений)?

    ПР102: для входа 4...20мА - Предел основной приведенной погрешности +-0,5%
    Мы же после НТП-1к получаем токовый сигнал, у которого 0 градусов = 4мА, а 200 градусов = 20мА?

    И, после разбора этих вопросов, останется только сложить погрешности: 0,55 + ***(НТП) + ***(ПР102)
    Так?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Вы где то видели бумагу что ПР102 как в прочем вся серия ПР имела сертификат как средство измерения? Есть бумага на управляющие устройство согласно ТУ( смотрите пдф на странице пр102).
    А мне и не нужно его использовать как СИ. Я просто хочу знать точность измерения сигнала.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    А мне и не нужно его использовать как СИ. Я просто хочу знать точность измерения сигнала.
    Тебе надо почитать про то, что такое относительная приведенная погрешность измерения.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Датчик Pt100 класса А: абсолютная погрешность на 200 градусах = +-0,55 градуса Цельсия

    НТП-1к: при работе с ТС 0,25% (при минимальном диапазоне 100 градусов). Возьму диапазон 0...+200 градусов (что больше минимального диапазона). Тогда абсолютная погрешность НПТ = 0,25 * 200 / 100= +-0,5 градусов. Если принимать полную шкалу преобразователя: -200 градусов = 4мА, а +850 градусов = 20мА, то 1050/16 = 65,625 градусов на 1мА.

    ПР102: для входа 4...20мА - Предел основной приведенной погрешности +-0,5%
    Абсолютная погрешность = 0,5% * 16мА / 100% = +-0,08мА
    А у нас 1мА - это 65,625 градусов. Значит погрешность по входу ПР102 = 0,08 * 65,625 = +-5,25 градуса

    И общая погрешность = 0,55 + 0,5 + 5,25 = +-6,3 градуса

    Так?

  7. #7

    По умолчанию

    А зачем тебе такая большая шкалу преобразователя НТП-1к - 1050 градусов. Неужели ты будешь мерить температуру в таком большом диапазоне ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А зачем тебе такая большая шкалу преобразователя НТП-1к - 1050 градусов. Неужели ты будешь мерить температуру в таком большом диапазоне ?
    Да, уже почитал про НПТ - моя шкала в 200 градусов. Потому 4мА - 0 градусов, 20мА - 200 градусов. Значит получаем 200/16 = 12,5 град/мА
    И у ПР102 0,08 * 12,5 = +-1 градус

    И общая погрешность = 0,55 + 0,5 + 1 = +-2,05 градуса

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    Хочется разобраться с точностями измерения температуры при помощи ПР102.

    Из РЭ на ПР102: "Предел основной приведённой погрешности для сопротивлений 0...150кОм не более +-1,0%"

    Т.е. на диапазоне 0...150кОм 1% абсолютная погрешность составляет = 1% * 150кОм / 100% = 1,5кОм
    С этим вопросом не разобрался...
    У датчика Pt1000 получается
    при 0 градусов - 1000 Ом
    при 200 градусов - 1758,6 Ом
    758.6/200 = 3.793 Ом/градус
    Т.е. абсолютная погрешность входа ПР102 в =-1,5кОма даёт погрешность на датчике Pt1000 = 1500/3,793 = +-395 градусов?
    Или я неправильно пересчитал абсолютную погрешность на входе ПР102?
    Снова: диапазон 0...150кОм
    приведенная погрешность +-1%
    Абсолютная тогда = 1% * 150кОм / 100% = 1,5кОм...
    Что не так?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    С этим вопросом не разобрался...
    У датчика Pt1000 получается
    при 0 градусов - 1000 Ом
    при 200 градусов - 1758,6 Ом
    758.6/200 = 3.793 Ом/градус
    Т.е. абсолютная погрешность входа ПР102 в =-1,5кОма даёт погрешность на датчике Pt1000 = 1500/3,793 = +-395 градусов?
    Или я неправильно пересчитал абсолютную погрешность на входе ПР102?
    Снова: диапазон 0...150кОм
    приведенная погрешность +-1%
    Абсолютная тогда = 1% * 150кОм / 100% = 1,5кОм...
    Что не так?
    Если приведенная погрешность измерительного прибора +/-1%, то при измерении температуры в 100 градусов погрешность будет +/- 1 градус (без учета погрешности самого датчика), при измерении температуры в 200 градусов погрешность будет +/- 2 градуса. Чем выше измеряемая температура тем выше абсолютная погрешность. Что тут непонятно ?
    Последний раз редактировалось IVM; 12.04.2022 в 17:15.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Точность измерения температуры на ПР200
    от Юра54 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.12.2021, 10:24
  2. Реле ПР114 для измерения температуры и влажности
    от Иванов Иван в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 15:18
  3. МОДУС 5640 измерения температуры
    от CheeryNick в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 03:28
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 10:42

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •