  1. #1

    По умолчанию Статус связи с OwenCloud

    Все таки сколько мусолили тему и так нет ясного ответа.
    Как из ОРС сервера Овен достучатся до ПМ210 отсутствия связи. Почему не могут сделать отдельный параметр отвечающий за связь.
    Допустим 0- нет связи с ПМ210 и также по стольным ошибкам. Если тип ошибки мы видим в броузере то для орс сервера как?

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Все таки сколько мусолили тему и так нет ясного ответа.
    Как из ОРС сервера Овен достучатся до ПМ210 отсутствия связи. Почему не могут сделать отдельный параметр отвечающий за связь.
    Допустим 0- нет связи с ПМ210 и также по стольным ошибкам. Если тип ошибки мы видим в броузере то для орс сервера как?
    Добрый день.

    Статус прибора отображается в OPC во вкладке, где отображаются статусы устройств...
    Если в облаке шлюз не на связи, то зеленая галочка потухнет, после истечения "Периода отсутствия данных".
    А в OPC появится статус TimeOut

    Этот статус передается и в SCADA. Соответственно нужно его обрабатывать в ней.

    1) 2022-04-26_11-07-56.png


    2) 2022-04-26_11-06-01.png

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Хорошо уже что то. Есть в устройствах TimeOut. Теперь как его вывести в MasterSCADA не пойму с OPC ? Как добавить тег статуса, его нет в дереве браузера тегов?
    Вопрос про имя ОРС переменную OPC DA Quality Codes из справки.
    Попробовали с коллегой добавить OPC в MS4D, параметров качества прибора действительно не нашли, только для параметров.
    Завели нашим разработчикам задачу, чтобы в OPC качество параметров у прибора менялось на BAD_LAST_KNOWN, если в облаке прибор имеет статус "Не на связи".

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. обнаружение пропажи связи пр200 и OwenCloud
    от 999 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 14:33
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 17:34
  3. ПЛК110 + OwenCloud = Нет связи по Ethernet
    от spa в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 13:32
  4. СП307-Р - статус связи по Modbus TCP
    от Карбофос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 14:34
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 18:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •