Тема: Низкое давление в водопроводной системе на производстве

  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию Низкое давление в водопроводной системе на производстве

    Здравствуйте. Устроился на новую работу и директор сразу же дал контрольное задание, для проверки моих навыков, хотя я электрик и КИПовцем не являюсь. В общем предприятие пищевого производства находится далеко от горводоканала и давление в водопроводной трубе низкое(точно не помню сколько, в понедельник все запишу, много чего рассказывал и всего не запомнил), вроде при открытие крана падает до 1,7 бар. Чтобы повысить давление в системе они включают в ручную насос. Но проблема в том, что в ручную насосом, когда падает давление, управляют слесаря. Слесаря работают до 17:00, а производство до 18-19:00 и получается некому следить за давлением и включать насос после 17:00. Давление в системе так не всегда падает, бывает более-менее нормально, даже при открытии крана. Директор хочет этот процесс автоматизировать, чтобы исключить человеческий фактор и была экономия электроэнергии. Я так понимаю, что эту задачу можно сделать 3 способами.
    1. ЭКМ на 5 бар(с 2 нормально-открытыми контактами) + 2 промежуточных реле + магнитный пускатель
    2. ТРМ1 + датчик давления(ПД100) на 5 бар + магнитный пускатель
    3. ПЧВ1 + датчик давления(ПД100) на 5 бар
    Неуверен в таком случае нужны ли: трубка перкинса, датчик протока, приставка(задержка времени) на пускатель.
    Подскажите, какая схема в таком случае предпочтительнее и какие подводные камни могут вылезти(типа ложного срабатывания экм при включении(гидроудар))?

  2. #2

    По умолчанию

    Думается, предпочтительнее будет схема с ПЧ и ПД, можно будет поддерживать необходимое давление (уставку) в системе (если у ПЧВ1 есть функция ПИД) и исключить гидроудары при запуске насоса (вообще, в таких случаях лучше использовать что-нибудь программируемое, потому как в зависимости от системы, очень часто "на пустую" лучше запускать насос по рампе, а не по ПИД, а уже после запуска переходить на него). До насоса, желательно, поставить датчик протока (можно кондуктометрический от ОВЕН), чтобы исключить работу насоса "на сухую". Еще бы не плохо было "приладить" условие отключение насоса при его производительности менее ~70% с задержкой по времени, сможет ПЧВ1 это сделать или нет я Вам не подскажу - не работал с ними.

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Что значит: "Запускать насос по рампе"?

  4. #4

    По умолчанию

    Наращивать задание насосу ступенчато с выдержкой "ступенек" по времени.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    EVGEN_, ставьте частотник. Никакие ступеньки не понадобятся.

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    производство до 18-19:00
    Напрашивается сделать включение по расписанию.
    Последний раз редактировалось Stentor; 23.04.2022 в 08:20.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    EVGEN_, ставьте частотник. Никакие ступеньки не понадобятся.


    Напрашивается сделать включение по расписанию.
    одно но: когда падает давление, управляют слесаря. Слесаря работают до 17:00, а производство до 18-19:00 и получается некому следить за давлением и включать насос после 17:00. Давление в системе так не всегда падает, бывает более-менее нормально, даже при открытии крана.

    тоесть, насос работает не с и по 17-00.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Устроился на новую работу и директор сразу же дал контрольное задание, для проверки моих навыков, хотя я электрик и КИПовцем не являюсь. В общем предприятие пищевого производства находится далеко от горводоканала и давление в водопроводной трубе низкое(точно не помню сколько, в понедельник все запишу, много чего рассказывал и всего не запомнил), вроде при открытие крана падает до 1,7 бар. Чтобы повысить давление в системе они включают в ручную насос. Но проблема в том, что в ручную насосом, когда падает давление, управляют слесаря. Слесаря работают до 17:00, а производство до 18-19:00 и получается некому следить за давлением и включать насос после 17:00. Давление в системе так не всегда падает, бывает более-менее нормально, даже при открытии крана. Директор хочет этот процесс автоматизировать, чтобы исключить человеческий фактор и была экономия электроэнергии. Я так понимаю, что эту задачу можно сделать 3 способами.
    1. ЭКМ на 5 бар(с 2 нормально-открытыми контактами) + 2 промежуточных реле + магнитный пускатель
    2. ТРМ1 + датчик давления(ПД100) на 5 бар + магнитный пускатель
    3. ПЧВ1 + датчик давления(ПД100) на 5 бар
    Неуверен в таком случае нужны ли: трубка перкинса, датчик протока, приставка(задержка времени) на пускатель.
    Подскажите, какая схема в таком случае предпочтительнее и какие подводные камни могут вылезти(типа ложного срабатывания экм при включении(гидроудар))?
    Насколько понял, вся проблема чтобы имеющийся насос включать-выключать в нужное время при понижении(повышении) давления? Имеющийся насос вас устраивает в плане давления водоснабжения(возможно он уже укомплектован аналоговым датчиком(преобразователем) давления и ПЧ)?
    Короче, тогда я так вижу:
    1. Датчик давления с ВПИ большим, чем может насос создать давление, например = 1МПа. (https://owen.ru/product/pd100i_datch...etchikov/price)
    2. ПР200 с аналоговыми выходами, типа такого: ПР200-220.22.2.0
    230VAC, 8xDI(24), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(И), 2xRS-485, HMI
    18 780,00 ₽ (https://owen.ru/product/pr200/price)
    может у вас нет ПЧ, со временем захочется его поставить(для поддержания заданного давления в сети) и управлять им с ПР200, короче, с большими возможностями дальнейшего развития.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2022 в 18:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Устроился на новую работу и директор сразу же дал контрольное задание, для проверки моих навыков, ... В общем предприятие пищевого производства находится далеко от горводоканала и давление в водопроводной трубе низкое... Чтобы повысить давление в системе включают в ручную насос. Но проблема в том, что в ручную насосом, когда падает давление, управляют слесаря. Слесаря работают до 17:00, а производство до 18-19:00 ... Директор хочет этот процесс автоматизировать, чтобы исключить человеческий фактор и была экономия электроэнергии.

    ...какие подводные камни могут вылезти...
    Итак, перед вами три задачи.
    1. Экономия будет, когда уволят слесарей, вас заставят задерживаться до 19-00, и начнут бережно расходовать воду. Т.е. от величины давления зависит только качество мойки оборудования. Все остальное - от лукавого..
    2. Для бережного расхода воды при мойке необходимо использовать керхеры и моечные средства.
    3. Для устранения провалов по давлению (например, резкое потребление воды при мойке оборудования в конце смены) необходимо использование мембранных накопительных емкостей (гидроаккумуляторов), объемом 200...500л, обязательно две или более штук. Реле давления, подключенное как можно ближе к входам этих емкостей, будет управлять насосом, используя заданный вами допустимый дифференциал по давлению. Разумеется, для защиты насоса от вероятного "сухого хода" (горводоканал) потребуется еще одно реле давления на входе насоса.

  9. #9

    По умолчанию

    началось. странно что никто не спросил, что за обор-ние стоит, какой насос, расход какой. сразу советуют проекты . автору бы следовало подкрепить списком имеющегося оборудования, и потребность в объемах. может быть в данном случае достаточно бытовой повышающий насос, а может и км25 мало будет.
    Последний раз редактировалось Netadmin; 23.04.2022 в 12:16.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    А я вижу простое и сердитое решение ЭКМ к нему БКК1-220 (чтоб контакты на ЭКМ не подгорали). Минимум - защита от сухого хода, максиммум - насос не включается (давления хватает). Из плюшек добавить УТ1, чтоб сам включал в начале и выключал в конце рабочего дня, да и выходные и праздничные дни заложить можно.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Система управления электроприводом на производстве
    от ЕленаЯков в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 18:39
  2. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    от Serrk в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  3. Подбор контроллера для электрокотла на производстве.
    от isotope в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 09:22
  4. Помогите: низкое ТЭДС на термопаре
    от asper2005 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 14:30
  5. Работа наладчиком на производстве
    от Дмитрий77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •