Тема: Низкое давление в водопроводной системе на производстве

  1. #51
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Гидроаккумулятор купили новый, а так же инженер купил реле давления, таймер электронный, обратный клапан и еще хочет взять реле сухого хода. Поговорил с сантехником, говорит, что наша точка самая уделенная от горводоканала, да плюс трубы идут разного диаметра(лепили из того, что было) от того и давление в системе низкое. Таймер действительно нужен, чтобы насос регулировал давление только в рабочее время. На входе около 1 бар, с насосом немного больше 3 бар.
    Если я вас правильно понял, то вся эта обвязка с реле давлением не нужна, достаточно правильно рассчитанного гидроаккумулятора?
    Просто нет слов, как не работал гидроаккумулятор, так и не работает! Реле давления тоже не работает, давление не поднимается до верхней уставки, насколько смог понять?!
    И, не вижу смысла в покупке всего этого, поставили бы один таймер и всё также было, как сейчас! Надеюсь в качестве датчика сухого хода не реле давления поставите, а то насос может подсасывать на входе и там чуть ли не отрицательное давление будет.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #52
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    EVGEN_ вы в квартире что ли живете? ни у кого частного дома нет?

    гидроаккумулятор особо не рассчитывается, точнее рассчитывается по насосу в простом варианте, чтобы частота включения в час была минимальна или указанная в паспорте насоса. Когда идет постоянный разбор воды насос вообще может спокойно работать.

    А там какой купите, стаканчик воды набрать до включения насоса или пару ведер...

    з.ы. ну и можно редуктор статического давления на выходе поставить. без насоса 1-ца, с насосом 3-ка, а почему-бы после не сделать 1,5-2 ? з.ы. ну это лишние деньги правда...

  3. #53
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    В общем поставили обратный клапан, гидроаккумулятор, реле давления, реле сухого хода, таймер. Схема работает несколько дней, полет нормальный.

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Система управления электроприводом на производстве
    от ЕленаЯков в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 18:39
  2. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    от Serrk в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  3. Подбор контроллера для электрокотла на производстве.
    от isotope в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 09:22
  4. Помогите: низкое ТЭДС на термопаре
    от asper2005 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 14:30
  5. Работа наладчиком на производстве
    от Дмитрий77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •