Тема: Низкое давление в водопроводной системе на производстве

  1. #41
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Мужики, извиняюсь, сегодня без данных, работы другой валом было.

  2. #42
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Во раздули проблему. Если я правильно понял, насос и гидроаккумулятор уже есть? Осталось поставить реле давления и обратный клапан, чтобы вода из гидроаккумулятора не утекала обратно в водоканал при просадках давления. И всё! Никаких недельных таймеров, контроллеров и расходомеров. Насос наберёт давление, и в пятницу вечером встанет. Пока нет утечек, гидроаккумулятор будет держать давление, пока в понедельник не откроете кран. При просадке давления от водоканала насос запустится, когда давление упадёт в гидроаккумуляторе. При наличии утечек бороться за экономию надо бороться с утечками, а не лечить понос пробкой в заднем проходе.
    Об утечках вообще речи не было. Но ваше предложение нравится. Все довольно просто и дешево.

  3. #43
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Об утечках вообще речи не было. Но ваше предложение нравится. Все довольно просто и дешево.
    Так, если у вас установлен гидроаккумулятор, он по другому и не работает иначе нет смысла его ставить! И, возможно его никто не обслуживал и он(гидроаккумулятор) уже не работает, не может воду аккумулировать, тогда надо мембрану заменить или воздух подкачать, короче, сначала разобраться с работоспособностью гидроаккумулятора, если уже не получится его воскресить(или купить новый), тогда уже сделать, как ранее советовали, без гидроаккумулятора.
    И, всё зависит от расхода воды, в смысле запас воды(объём) гидроаккумуляторов должен подбираться в зависимости от расхода воды.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.04.2022 в 15:27.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #44
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так, если у вас установлен гидроаккумулятор, он по другому и не работает иначе нет смысла его ставить! И, возможно его никто не обслуживал и он(гидроаккумулятор) уже не работает, не может воду аккумулировать, тогда надо мембрану заменить или воздух подкачать, короче, сначала разобраться с работоспособностью гидроаккумулятора, если уже не получится его воскресить(или купить новый), тогда уже сделать, как ранее советовали, без гидроаккумулятора.
    И, всё зависит от расхода воды, в смысле запас воды(объём) гидроаккумуляторов должен подбираться в зависимости от расхода воды.
    Гидроаккумулятор купили новый, а так же инженер купил реле давления, таймер электронный, обратный клапан и еще хочет взять реле сухого хода. Поговорил с сантехником, говорит, что наша точка самая уделенная от горводоканала, да плюс трубы идут разного диаметра(лепили из того, что было) от того и давление в системе низкое. Таймер действительно нужен, чтобы насос регулировал давление только в рабочее время. На входе около 1 бар, с насосом немного больше 3 бар.
    Если я вас правильно понял, то вся эта обвязка с реле давлением не нужна, достаточно правильно рассчитанного гидроаккумулятора?

  5. #45

    По умолчанию

    и как у вас с 1бар. целый день будет система без реле давления работать. по экм до уставки будете качать? а не сработает экм? механические контакты на экм это что то. регулярно чистим если на сетевом напряжении.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    ... Таймер действительно нужен, чтобы насос регулировал давление только в рабочее время. На входе около 1 бар, с насосом немного больше 3 бар.
    Если я вас правильно понял, то вся эта обвязка с реле давлением не нужна, достаточно правильно рассчитанного гидроаккумулятора?
    А пожар будет в нерабочее время? Ведрами из лужи тушить побежите?
    Гидробаков должно быть минимум два (объемом с расчетом на пожар) и купите второй обратный клапан для цепи байпаса, как я вам советовал. Таймер пропейте или подарите пионерам.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    А пожар будет в нерабочее время? Ведрами из лужи тушить побежите?
    Гидробаков должно быть минимум два (объемом с расчетом на пожар) и купите второй обратный клапан для цепи байпаса, как я вам советовал. Таймер пропейте или подарите пионерам.
    Для пожаротушения должна быть отдельная система.

  8. #48
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Для пожаротушения должна быть отдельная система.
    Это ещё не всё, в смысле, должно быть специальное оборудование с соответствующими сертификатами и монтирующая фирма должна иметь сертификат на данный вид деятельности, иначе нельзя!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Для пожаротушения должна быть отдельная система.
    Читаем СП 30.13330.2020, в котором говорится о возможности совмещения ХВС и ВПВ, а также СП 10.13130.2020, в котором содержится определение «3.49 совмещенный ВПВ: ВПВ, объединенный частью трубопроводной сети с хозяйственно-питьевым водопроводом, и/или производственным водопроводом, и/или водопроводом автоматической установки пожаротушения АУП»

    Конечно насос пожарный отдельно быть должон и покрашен в красный цвет, и подключен к гидробакам.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Читаем СП 30.13330.2020, в котором говорится о возможности совмещения ХВС и ВПВ, а также СП 10.13130.2020, в котором содержится определение «3.49 совмещенный ВПВ: ВПВ, объединенный частью трубопроводной сети с хозяйственно-питьевым водопроводом, и/или производственным водопроводом, и/или водопроводом автоматической установки пожаротушения АУП»

    Конечно насос пожарный отдельно быть должон и покрашен в красный цвет, и подключен к гидробакам.
    Читаем, указанные Вами документы, внимательно..."совмещения", а не использования вместо. И Сергей0308 дело говорит, в системах пожаротушения и пожарной сигнализации много чего "интересного"...
    Последний раз редактировалось Spawn; 27.04.2022 в 23:56.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Система управления электроприводом на производстве
    от ЕленаЯков в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 18:39
  2. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    от Serrk в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  3. Подбор контроллера для электрокотла на производстве.
    от isotope в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 09:22
  4. Помогите: низкое ТЭДС на термопаре
    от asper2005 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 14:30
  5. Работа наладчиком на производстве
    от Дмитрий77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •