    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    началось. странно что никто не спросил, что за обор-ние стоит, какой насос, расход какой. сразу советуют проекты . автору бы следовало подкрепить списком имеющегося оборудования, и потребность в объемах. может быть в данном случае достаточно бытовой повышающий насос, а может и км25 мало будет.
    Если бы чел что-нибудь знал о характеристиках, то ничего и думать не надо, всё уже придумано до нас:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Насосная станция_1.jpg 
Просмотров:	64 
Размер:	1.19 Мб 
ID:	60470

    https://gidrotermika.ru/produkciya/c...niya-davleniya
    https://www.teploprofi.com/nasosnye-...47886023483992
    https://sovet-ingenera.com/vodosnab/...niya-vody.html
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2022 в 12:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12

    По умолчанию

    не вижу смысл что либо советовать, пока не будет исходных данных тз. тема так, поболтать о том о сем.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    не вижу смысл что либо советовать, пока не будет исходных данных тз. тема так, поболтать о том о сем.
    Так надо начинать сначала, а не с середины?!
    Насколько понял технологических(технических) проблем с водоснабжением нет, проблема у директора с экономией электроэнергией!
    Так её и надо решить иначе чел долго не проработает, это же больше философский вопрос, чем технический!
    В смысле если взять насосную станцию за несколько миллионов, она себя никогда не окупит и расход электроэнергии боюсь только будет больше, если поддерживать постоянное(заданное) давление, а директору надо прямо противоположное - экономию!
    Здесь надо думать, чего ещё убрать(отключить), так сказать для "экономии"?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2022 в 14:05.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Чтобы поддерживать постоянное давление, в данном случае, не нужно покупать никаких насосных станций за несколько миллионов. Насос есть, нужно его только правильно "обвязать". И на сколько я понял, то проблема у ТС как раз таки технологическая, экономическая - второй заяц. Если нет необходимости поддерживать постояное (необходимое) давление в системе, то смысла заморачиваться чем-либо вообще нет, можно оставить всё как есть ,вода, ведь, присутствует. Либо делать нормально, либо не делать совсем...

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Чтобы поддерживать постоянное давление, в данном случае, не нужно покупать никаких насосных станций за несколько миллионов. Насос есть, нужно его только правильно "обвязать". И на сколько я понял, то проблема у ТС как раз таки технологическая, экономическая - второй заяц. Если нет необходимости поддерживать постояное (необходимое) давление в системе, то смысла заморачиваться чем-либо вообще нет, можно оставить всё как есть ,вода, ведь, присутствует. Либо делать нормально, либо не делать совсем...
    Если всё как Вы думаете, то они просто бы не смогли раньше работать, как я понял, они и раньше работали и постоянное давление им не надо для работы, надо не ниже определённого, когда давление падало ниже, тогда включали свой насос, он поднимал давление на какую-то величину, но не поддерживал постоянное(заданное) давление на выходе, всё!
    Нужны, в принципе, дискретные(булевы) сигналы управления насосом, в зависимости от давления в сети во время работы оборудования!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2022 в 14:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    одно но: когда падает давление, управляют слесаря. Слесаря работают до 17:00, а производство до 18-19:00 и получается некому следить за давлением и включать насос после 17:00. Давление в системе так не всегда падает, бывает более-менее нормально, даже при открытии крана.

    тоесть, насос работает не с и по 17-00.
    Как я понял насос нужен около 12 часов, если по давлению есть просадка, то есть с 8 утра до 8 вечера(рабочий день).

  7. #17
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Насколько понял, вся проблема чтобы имеющийся насос включать-выключать в нужное время при понижении(повышении) давления? Имеющийся насос вас устраивает в плане давления водоснабжения(возможно он уже укомплектован аналоговым датчиком(преобразователем) давления и ПЧ)?
    Короче, тогда я так вижу:
    1. Датчик давления с ВПИ большим, чем может насос создать давление, например = 1МПа. (https://owen.ru/product/pd100i_datch...etchikov/price)
    2. ПР200 с аналоговыми выходами, типа такого: ПР200-220.2.2.0
    230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(И), 2xRS-485, HMI
    18 780,00 ₽ (https://owen.ru/product/pr200/price)
    может у вас нет ПЧ, со временем захочется его поставить(для поддержания заданного давления в сети) и управлять им с ПР200, короче, с большими возможностями дальнейшего развития.
    Насос устраивает, не устраивает ручное управление, тупо автоматом. Ни ПЧ, ни датчиков пока нет. С ПР ранее не работал. Но вроде на форуме есть раздел и с логикой могут подсказать?

  8. #18
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Итак, перед вами три задачи.
    1. Экономия будет, когда уволят слесарей, вас заставят задерживаться до 19-00, и начнут бережно расходовать воду. Т.е. от величины давления зависит только качество мойки оборудования. Все остальное - от лукавого..
    2. Для бережного расхода воды при мойке необходимо использовать керхеры и моечные средства.
    3. Для устранения провалов по давлению (например, резкое потребление воды при мойке оборудования в конце смены) необходимо использование мембранных накопительных емкостей (гидроаккумуляторов), объемом 200...500л, обязательно две или более штук. Реле давления, подключенное как можно ближе к входам этих емкостей, будет управлять насосом, используя заданный вами допустимый дифференциал по давлению. Разумеется, для защиты насоса от вероятного "сухого хода" (горводоканал) потребуется еще одно реле давления на входе насоса.
    Гидроаккумулятор есть, 1 литров на 200

  9. #19
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    началось. странно что никто не спросил, что за обор-ние стоит, какой насос, расход какой. сразу советуют проекты . автору бы следовало подкрепить списком имеющегося оборудования, и потребность в объемах. может быть в данном случае достаточно бытовой повышающий насос, а может и км25 мало будет.
    Информация про оборудование скорее-всего будет в понедельник

  10. #20
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так надо начинать сначала, а не с середины?!
    Насколько понял технологических(технических) проблем с водоснабжением нет, проблема у директора с экономией электроэнергией!
    Так её и надо решить иначе чел долго не проработает, это же больше философский вопрос, чем технический!
    В смысле если взять насосную станцию за несколько миллионов, она себя никогда не окупит и расход электроэнергии боюсь только будет больше, если поддерживать постоянное(заданное) давление, а директору надо прямо противоположное - экономию!
    Здесь надо думать, чего ещё убрать(отключить), так сказать для "экономии"?!
    Проблема по водоснабжению первична(низкий напор), экономия вторична

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Система управления электроприводом на производстве
    от ЕленаЯков в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 18:39
  2. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    от Serrk в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  3. Подбор контроллера для электрокотла на производстве.
    от isotope в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 09:22
  4. Помогите: низкое ТЭДС на термопаре
    от asper2005 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 14:30
  5. Работа наладчиком на производстве
    от Дмитрий77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •