Тема: ПР 200 и датчик ДТС125М

  1. #11

    По умолчанию

    Спасибо огромное, все работает.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Каюсь, был не прав - согласующее сопротивление не защитит вход ПР при КЗ.
    Вот, случайно нашел https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor
    Как же не защитит, если ток ограничит?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Как же не защитит, если ток ограничит?
    Если возьмем максимальное сопротивление нагрузки для датчика при 24 В 533 Ом, то ток при КЗ получим 45 мА. А по паспорту ПР200 вход может выйти из строя при токе в 30 мА

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Обычно максимальное 500 Ом (по расчёту 577 Ом для 24 В питания), в ПР от 100 до 200 Ом, соответственно доп. сопротивление от 100 до 300 Ом
    Добрый день. Подскажите при подключении датчиков давления ПД100-ДИ0,6-111-0,5 4…20мА к пр 103, сопротивление для клеммы СОМ как правильно рассчитать если подключить оба входа AI1 и AI2? По этой схеме или по второй?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ivan.v; 03.07.2023 в 09:36.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите при подключении датчиков давления ПД100-ДИ0,6-111-0,5 4…20мА к пр 103, сопротивление для клеммы СОМ как правильно рассчитать если подключить оба входа AI1 и AI2? По этой схеме или по второй?
    Никакие внешние резисторы считать и ставить не нужно.
    Из РЭ на ПР103:
    "Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала."
    Схему подключения тоже там посмотрите

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Никакие внешние резисторы считать и ставить не нужно.
    Из РЭ на ПР103:
    "Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала."
    Схему подключения тоже там посмотрите
    Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.
    Обязательно - это если это указано в РЭ на ПД100 или ПР103

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.
    Вы же выложили схему для подключения преобразователя давления, в смысле, где Вы увидели на первой схеме дополнительное сопротивление?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы же выложили схему для подключения преобразователя давления, в смысле, где Вы увидели на первой схеме дополнительное сопротивление?
    Совсем запутался. Получается датчик ДТС подключаем с согласующим резистором как писали выше, а датчик ПД 100 тогда как подключать? Нашел две инструкции, какую применять в итоге? Можно ли вообще подключать на один общий COM два разных типа датчика ПД 100 и ДТС, так как они по разному подключаются?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ivan.v; 03.07.2023 в 11:28.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Совсем запутался. Получается датчик ДТС подключаем с согласующим резистором как писали выше, а датчик ПД 100 тогда как подключать? Нашел две инструкции, какую применять в итоге? Можно ли вообще подключать на один общий COM два разных типа датчика ПД 100 и ДТС, так как они по разному подключаются?
    Да не нужны никакие согласующие/ограничивающие резисторы, для защиты лучше поставить предохранители на 30-50мА на каждый аналоговый вход ПР103.

    Если в РЭ на ваш ПД100 присутствует на схеме подключения Rогр., тогда в этом РЭ и почитайте когда/зачем он нужен и как рассчитать его сопротивление.

    Датчики с аналоговым выходом можете подключать к ПР в любых сочетаниях.
    ПД 100 и ДТС с НПТ - это датчики с токовым выходом, и подключаются они одинаково - если вы внимательнее рассмотрите схемы.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  2. Датчик
    от Newcomer в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 16:37
  3. датчик вб2
    от TAVZANA в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 19:22
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:28
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 22:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •