Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: ПР 200 и датчик ДТС125М

  1. #1

    По умолчанию ПР 200 и датчик ДТС125М

    Подскажите новичку. Как правильно подключить датчик ДТС125М с выходом 4-20 мА к пр 200? Питание от ПР-ки нужно подключать к датчику? Через Конфигуратор НПТ показывает температуру, подключаю к ПР не хочет.

  2. #2

    По умолчанию

    а не хотите рассказать ч о-то больше,,чем серию датчика?
    по большое секрету расскажу вам пункт из инструкции, что для изменения типа входа в пр200 надо Переставалять джамперы
    Последний раз редактировалось bayk; 20.04.2022 в 22:45.

  3. #3

    По умолчанию

    Датчик ДТС125М-50М.0,5.60.И[15], -40…80°С, выход 4…20мА. Джамперы с завода стоят под 4-20 мА

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,087

    По умолчанию

    На странице датчика написано, что у него стоит нормирующий преобразователь НПТ-3, поэтому, вам сюда https://owen.ru/product/npt/connection

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    На странице датчика написано, что у него стоит нормирующий преобразователь НПТ-3, поэтому, вам сюда https://owen.ru/product/npt/connection
    Спасибо. В инструкции написано "Измеритель рекомендуется подключать через согласующий резистор Rсогл." На сколько критично подключение без резистора?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,087

    По умолчанию

    При коротком замыкании на выходе датчика, большая вероятность, что сожжете аналоговый вход ПР

  7. #7

    По умолчанию

    Но в инструкции не написано какой номинал резистора

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Но в инструкции не написано какой номинал резистора
    Захват-02.png

    Захват-01.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Но в инструкции не написано какой номинал резистора
    Обычно максимальное 500 Ом (по расчёту 577 Ом для 24 В питания), в ПР от 100 до 200 Ом, соответственно доп. сопротивление от 100 до 300 Ом
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.04.2022 в 13:46.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,087

    По умолчанию

    Каюсь, был не прав - согласующее сопротивление не защитит вход ПР при КЗ.
    Вот, случайно нашел https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  2. Датчик
    от Newcomer в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 16:37
  3. датчик вб2
    от TAVZANA в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 19:22
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:28
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 22:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения