Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Неверная схема подключения 24в датчиков в документации.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    83

    По умолчанию Неверная схема подключения 24в датчиков в документации.

    Подключил сухой контакт по указанной и в веб документации и пдф версии к ПР200-24.3.2.0 схеме. В результате все плохо. Ток на входе 180 мА. Но если подключить через подтягивающий резистор, то все хорошо, но инверсно. Поправьте пожалуйста в документации на всех приборах и контроллерах как надо на самом деле. А еще лучше схему электрическую на входа-выхода нарисуйте.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    И что за датчик и к какому входу вы его подключали?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    И что за датчик и к какому входу вы его подключали?
    Ну например контакты реле (хотя на самом деле карат-520) ко входу DI_5.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey_Byk Посмотреть сообщение
    Подключил сухой контакт по указанной и в веб документации и пдф версии к ПР200-24.3.2.0 схеме. В результате все плохо. Ток на входе 180 мА. Но если подключить через подтягивающий резистор, то все хорошо, но инверсно....
    Какой-то умник, перед вами :-), включил внешнее питание входов 220В..
    Проверьте соседнюю группу входов от +24.
    Канешна, могли и распаять по схеме 220В. Тогда в суд!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey_Byk Посмотреть сообщение
    ...на самом деле карат-520...
    Вопросик по расходомеру.. Там в моделях с Ду40...Ду80 используются зеркала.. Каковы перспективы влететь, когда покроются осадками трудносмываемыми?
    изображение_2023-07-04_113311297.png

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Какой-то умник, перед вами :-), включил внешнее питание входов 220В..
    В ПР200-24.3.2.0 нет 220 входов.

    Вопросик по расходомеру.
    Техподдержка карата нормальная. Спросите у них по телефону. Может оно там ультразвуком и чистится сразу.
    Последний раз редактировалось Sergey_Byk; 04.07.2023 в 12:13.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Ну реально, открываю kr_pr200-24.3.x.x_1-ru-41949-1.8_a4-1.pdf, где вижу
    img1.PNG
    Мультиметром на токе подключаю +24 на DI_x - ток 180 мА. Так не должно быть.

  8. #8

    По умолчанию

    Вскройте ПР-ку. И нам тоже покажите, что там впендюрили!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Если я не ошибаюсь, то судя по этой картинке, выходы у Карата n-p-n.
    Безымянный.png
    Напрямую выход n-p-n к ПР200 не подключить

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Карат подключил по схеме:
    img2.png
    Вроде считает.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Схема подключения УПП2
    от Cat2000 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 12:47
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 09:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 09:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •