Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: ПР 200 и датчик ДТС125М

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да не нужны никакие согласующие/ограничивающие резисторы, для защиты лучше поставить предохранители на 30-50мА на каждый аналоговый вход ПР103.

    Если в РЭ на ваш ПД100 присутствует на схеме подключения Rогр., тогда в этом РЭ и почитайте когда/зачем он нужен и как рассчитать его сопротивление.

    Датчики с аналоговым выходом можете подключать к ПР в любых сочетаниях.
    ПД 100 и ДТС с НПТ - это датчики с токовым выходом, и подключаются они одинаково - если вы внимательнее рассмотрите схемы.
    Если по инструкции, то получается нужно подключать так?
    Изображения Изображения

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Если по инструкции, то получается нужно подключать так?
    А кто Вы по образованию, в смысле, вероятно в школе физику плохо учили, короче, так явно неверно будет показывать, в смысле показания будут взаимно влиять друг на друга!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.07.2023 в 09:50.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Если по инструкции, то получается нужно подключать так?
    Уберите Rогр.
    Не нужны они

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Уберите Rогр.
    Не нужны они
    А как же это видео https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor. Тут явно сказано, что нужны, для меньшего нагрева ЦАП.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    А как же это видео https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor. Тут явно сказано, что нужны, для меньшего нагрева ЦАП.
    Да, поставить дополнительный резистор можно, свои 20оС экономии получите, но я считаю, что если РЭ на датчик ОБЯЗЫВАЕТ его вешать - тогда и надо ставить.
    В том-же НПТ-3 применять этот резистор только РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
    Опять же его надо ещё правильно подключить, и это точно не так, как на вашей схеме. В данном случае резистор надо ставить между "-" датчика и аналоговым входом.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.
    Это все от лукавого..
    Определяется номиналом источника питания канала измерения, минимальным напряжением питания самого датчика, полным диапазоном измерения в мА (от 4мА ... до 20мА), пересчитанным в максимальное напряжение на встроенном измерительном сопротивлении прибора измерения (ПР103).
    Например, имеем внешний источник питания +12В, смотрим допустимое минимальное напряжение питания датчика, по паспорту - 9В (там стоит обычно стабилитрон), хотим мерять в диапазоне измерения от 4мА ... до 16 мА, измерительное сопротивление 121 Ом (ПР103).
    Считаем по пределу измерений в 16мА:
    12-9-(121х0,016)=1,064 В. Ага! Источник питания 12В устраивает! И даже 20мА можно точно померять с измерительным резистором 121 Ом
    А вот для источника +10В, 20мА уже не получится измерить! А оно вам надо? Чаще всего - нет!
    При больших уровнях питания, например +36В, и малых токах (4мА), на датчике возникает перепад напряжения превышающий его допустимое предельное значение. Это может привести к выходу из строя датчика. Вот в этих случаях и устанавливают ограничивающее сопротивление, чтобы удержать питание датчика в допустимых пределах.
    Абы не рисковать и не добавлять сопротивления, используйте внешний источник питания с напряжением не выше предельно допустимого напряжения питания датчика. Адаптер на 12 В стаб. стоит смешных денег.. Еще лучше - адаптер (НЧ-трансформатор) на 12 В выпрямленного и сглаженного напряжения. Просто надежней!

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Это все от лукавого..
    Определяется номиналом источника питания канала измерения, минимальным напряжением питания самого датчика, полным диапазоном измерения в мА (от 4мА ... до 20мА), пересчитанным в максимальное напряжение на встроенном измерительном сопротивлении прибора измерения (ПР103).
    Например, имеем внешний источник питания +12В, смотрим допустимое минимальное напряжение питания датчика, по паспорту - 9В (там стоит обычно стабилитрон), хотим мерять в диапазоне измерения от 4мА ... до 16 мА, измерительное сопротивление 121 Ом (ПР103).
    Считаем по пределу измерений в 16мА:
    12-9-(121х0,016)=1,064 В. Ага! Источник питания 12В устраивает! И даже 20мА можно точно померять с измерительным резистором 121 Ом
    А вот для источника +10В, 20мА уже не получится измерить! А оно вам надо? Чаще всего - нет!
    При больших уровнях питания, например +36В, и малых токах (4мА), на датчике возникает перепад напряжения превышающий его допустимое предельное значение. Это может привести к выходу из строя датчика. Вот в этих случаях и устанавливают ограничивающее сопротивление, чтобы удержать питание датчика в допустимых пределах.
    Абы не рисковать и не добавлять сопротивления, используйте внешний источник питания с напряжением не выше предельно допустимого напряжения питания датчика. Адаптер на 12 В стаб. стоит смешных денег.. Еще лучше - адаптер (НЧ-трансформатор) на 12 В выпрямленного и сглаженного напряжения. Просто надежней!
    Получается мы с помощью резистора защищаем сам датчик, здесь https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor они защищали ЦАП, чтобы не сильно грелся, верно?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Получается мы с помощью резистора защищаем сам датчик, здесь https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor они защищали ЦАП, чтобы не сильно грелся, верно?
    Да, именно так! Мы не можем уменьшить питание выходной схемы ЦАПа, остается грамотно рассчитать резистор

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Да, именно так! Мы не можем уменьшить питание выходной схемы ЦАПа, остается грамотно рассчитать резистор
    Спасибо за помощь!!!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  2. Датчик
    от Newcomer в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 16:37
  3. датчик вб2
    от TAVZANA в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 19:22
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:28
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 22:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •