Тема: Неисправна память ПЛК или что ?

  1. #1

    По умолчанию Неисправна память ПЛК или что ?

    Заданием оговорено, что должно быть несколько вариантов (программ) работы станка, которые должны быть введены вручную при настройке и запоминаться панелью СП3ххх.
    При работе оператор просто выбирает нужную деталь, нажимает кнопку "Загрузить", и далее работает по этой программе.
    Задаче решена записью данных (в формате float) таблицы в регистры энергонезависимой памяти (PFW) и состоят из пяти карточек(экранов) по количеству требуемого количества программ, 4 строчки по 10 ячеек в каждой. Для перезаписи используется функциональная кнопка, опция "Копировать несколько регистров", при нажатии которой происходит копирование содержимого регистров PFW в регистры PLC110 (4x_).
    Все отлично работает, однако в две ячейки (32 бита каждая) ПЛК записывается ошибка (в регистре ПЛК выглядит как запись -1#QNAN), причем независимо от того, какая, какая карточка (экран СП) копируется , в одних и тех же ячейках ПЛК, независимо от заполнения PFW, после чего эта запись остается, исправить ее можно только вручную, внеся изменения и CTRL+F7, но при повторном копировании программы ошибка возникает вновь, причем возникает она либо в процессе копирования, либо - это свойство ячеек памяти ПЛК. Таких ячеек - 2 штуки на 40 32-битных регистров, конкретно по адресам АТ %ОD6.19.0 и %ОD6.45.0
    Что это может быть - ошибка использования оборудования или неисправность ПЛК ? Если неисправность памяти, можно ли как то отформатировать ее? format FFS - после его применения и повторной загрузке программы ничего не изменилось.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Заданием оговорено, что должно быть несколько вариантов (программ) работы станка, которые должны быть введены вручную при настройке и запоминаться панелью СП3ххх.
    При работе оператор просто выбирает нужную деталь, нажимает кнопку "Загрузить", и далее работает по этой программе.
    Задаче решена записью данных (в формате float) таблицы в регистры энергонезависимой памяти (PFW) и состоят из пяти карточек(экранов) по количеству требуемого количества программ, 4 строчки по 10 ячеек в каждой. Для перезаписи используется функциональная кнопка, опция "Копировать несколько регистров", при нажатии которой происходит копирование содержимого регистров PFW в регистры PLC110 (4x_).
    Все отлично работает, однако в две ячейки (32 бита каждая) ПЛК записывается ошибка (в регистре ПЛК выглядит как запись -1#QNAN), причем независимо от того, какая, какая карточка (экран СП) копируется , в одних и тех же ячейках ПЛК, независимо от заполнения PFW, после чего эта запись остается, исправить ее можно только вручную, внеся изменения и CTRL+F7, но при повторном копировании программы ошибка возникает вновь, причем возникает она либо в процессе копирования, либо - это свойство ячеек памяти ПЛК. Таких ячеек - 2 штуки на 40 32-битных регистров, конкретно по адресам АТ %ОD6.19.0 и %ОD6.45.0
    Что это может быть - ошибка использования оборудования или неисправность ПЛК ? Если неисправность памяти, можно ли как то отформатировать ее? format FFS - после его применения и повторной загрузке программы ничего не изменилось.
    Мало информации. Вы не написали это сейчас началось или сразу было? Кто программы писал?
    Для того, чтобы понять в чём дело надо, чтобы вы выложили скрины ошибки, а так же полное название ПЛК. Адреса АТ %ОD6.19.0 и %ОD6.45.0 в разных ПЛК могут быть в разных местах. Поэтому скрины регистров (адресов) тоже.
    И скрины из программы в панели, где копируются регистры. Скорее всего ошибка в адресах, может быть и программная ошибка.

    в регистре ПЛК выглядит как запись -1#QNAN, а в дисплее панели что? в регистрах PFW и 4х ?

    А лучше всего выложите программу ПЛК и панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2022 в 22:26.

  3. #3

    По умолчанию

    Программная ошибка исключена, с адресацией тоже навряд ли. Началось сразу после написания программы, второй день не можем устранить. ПЛК110-60M-v2. В панели состояние регистров индицируется на двух экранах - на экране самой карты программы, куда вводятся данные (инструмент "Ввод данных") и на экране контроля данных (инструмент "Цифровой дисплей",PFW), в котором отображается содержимое ячеек. На экране ввода все отображается правильно, на дисплее в ошибочной ячейке (4x...) - А .
    Сейчас скрины или фрагмент программы привести не могу, завтра буду на работе, если ничего не найду, отпишусь с материалом.
    Вообще ПЛК используется повторно, он отработал где то два года с другой программой, надобность в станке ушла, с него сняли ПЛК, сделали formatFFS. Сейчас устанавливается на другое оборудование. До этого мы уже практиковали такое не один раз с другими контроллерами, однако такой случай впервые.
    Да, еще одно - ошибка возникает только в реально "железе", в панели или ПЛК, при эмуляции как в панели (оффлайн), так и в ПЛК - все нормально.
    Там что во взаимодействии.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 20.04.2022 в 02:41.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Можете говорить что угодно, кляться мамой, давать зуб.
    Нет проектов - нет диагноза. Есть только ковыряния в носу.
    Последний раз редактировалось Валенок; 20.04.2022 в 08:06.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Можете говорить что угодно, кляться мамой, давать зуб.
    Нет проектов - нет диагноза. Есть только ковыряния в носу.
    Очень умно, только я писал не вам, я предыдущему автору, который задал вопросы, я на них ответил. Вас я ни о чем не просил.
    Тема закрыта, как нибудь обойдусь без таких "спецов".

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Мало информации. Вы не написали это сейчас началось или сразу было? Кто программы писал?
    Для того, чтобы понять в чём дело надо, чтобы вы выложили скрины ошибки, а так же полное название ПЛК. Адреса АТ %ОD6.19.0 и %ОD6.45.0 в разных ПЛК могут быть в разных местах. Поэтому скрины регистров (адресов) тоже.
    И скрины из программы в панели, где копируются регистры. Скорее всего ошибка в адресах, может быть и программная ошибка.

    в регистре ПЛК выглядит как запись -1#QNAN, а в дисплее панели что? в регистрах PFW и 4х ?

    А лучше всего выложите программу ПЛК и панели.
    Неисправной оказалась панель, тоже б/у. После установки новой (пришла вчера) все пришлов норму. Что там с ней, пока не разбирались.
    Тема закрыта.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Неисправной оказалась панель, тоже б/у. После установки новой (пришла вчера) все пришлов норму. Что там с ней, пока не разбирались.
    Тема закрыта.
    Думаю достаточно будет сместить адреса регистров PFW и 4х и всё заработает. Очевидно затёрли пару регистров в памяти PFW, возможно очень часто перезаписывали.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2022 в 11:00.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    .. Очевидно затёрли пару регистров в памяти PFW, возможно очень часто перезаписывали.
    Просто ластиком затёрли - обычное дело. Там ресурс-то - дюжина записей. Ведь
    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Программная ошибка исключена,...
    Тема закрыта ..
    )) ту би континюед

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Просто ластиком затёрли - обычное дело. Там ресурс-то - дюжина записей. Ведь



    )) ту би континюед
    Шел бы ты на ... Дзен.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Шел бы ты на ... Дзен.
    Опят затер ? Что-то быстро

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как понять, что термопара неисправна. Статья
    от Зоя в разделе В помощь инженеру
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 09:19
  2. Энергонезависимая память
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 18:25
  3. память Pfw
    от Николай Суриков в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 18:24
  4. память ПЛК-PL
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 09:05
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 10:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •