Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПОДБОР датчика уровня ПДУ

  1. #1

    Question ПОДБОР датчика уровня ПДУ

    Здравствуйте, нужна помощь с выбором модели пду 3.3 на бак с данными размерами(350мм/850мм/1050мм от верха бака). На сайте и в руководстве указаны разные точки замера длины L, L2, L3. на одном указан отсчет от нижнего ограничителя шарика, на другом от верхнего ограничителя шарика. нужно ли делать поправку на размеры шарика и длину его хода или размеры которые я выбираю при заказе и есть то расстояние на котором сработает геркон?
    какую стоимость прибавляет метр кабеля?

    Предварительно выбрал: ПДУ-3.3.1050..850..350./20-Ex и к нему САУ-М6 3-уровневый сигнализатор жидкости

    поправьте если не прав)
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	46 
Размер:	42.4 Кб 
ID:	60366  

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от umpa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, нужна помощь с выбором модели пду 3.3 на бак с данными размерами(350мм/850мм/1050мм от верха бака). На сайте и в руководстве указаны разные точки замера длины L, L2, L3. на одном указан отсчет от нижнего ограничителя шарика, на другом от верхнего ограничителя шарика. нужно ли делать поправку на размеры шарика и длину его хода или размеры которые я выбираю при заказе и есть то расстояние на котором сработает геркон?
    какую стоимость прибавляет метр кабеля?

    Предварительно выбрал: ПДУ-3.3.1050..850..350./20-Ex и к нему САУ-М6 3-уровневый сигнализатор жидкости

    поправьте если не прав)
    В принципе для поплавковых датчиков уровня(ПДУ) САУ-М6 не нужен, он предназначен для работы с кондуктометрическими датчиками, мне кажется, Вы разницы не видите! Сначала разберитесь, "что с чем едят"!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Функциональные возможности сигнализатора уровня

    Три независимых канала контроля уровня жидкости в резервуаре
    Возможность инверсии режима работы любого канала
    Подключение различных датчиков уровня – кондуктометрических, поплавковых

    в чем проблема?

  4. #4

    По умолчанию

    нужна мигалка показывающая уровень и выходные релюшки с настенным монтажем, вопрос вообще не в этом состоял.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от umpa Посмотреть сообщение
    Функциональные возможности сигнализатора уровня

    Три независимых канала контроля уровня жидкости в резервуаре
    Возможность инверсии режима работы любого канала
    Подключение различных датчиков уровня – кондуктометрических, поплавковых

    в чем проблема?
    Не надо здесь ребусы писать, прямо напишите для чего Вы будете использовать САУ-М6?
    Я так понимаю, для инверсии сигнала, тогда простое реле обойдётся намного дешевле!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    нужно готовое решение, а не колхоз. по существу есть информация? меня больше габариты пду интересует, остальное уже по ходу решится.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от umpa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, нужна помощь с выбором модели пду 3.3 на бак с данными размерами(350мм/850мм/1050мм от верха бака). На сайте и в руководстве указаны разные точки замера длины L, L2, L3. на одном указан отсчет от нижнего ограничителя шарика, на другом от верхнего ограничителя шарика. нужно ли делать поправку на размеры шарика и длину его хода или размеры которые я выбираю при заказе и есть то расстояние на котором сработает геркон?
    какую стоимость прибавляет метр кабеля?

    Предварительно выбрал: ПДУ-3.3.1050..850..350./20-Ex и к нему САУ-М6 3-уровневый сигнализатор жидкости

    поправьте если не прав)
    Добрый день!
    Если нужен датчик в исполнении EX, то необходимо смотреть на чертёж, представленный на странице датчика. Общепромышленное исполнение модернизировали, а EX еще нет. Герконы впаиваются вручную в измерительный узел, поэтому с точностью до миллиметра срабатывание геркона гарантировать невозможно. Ориентировочно - на половине хода поплавка, то есть 17,5 мм. Метр кабеля добавляет к стоимости по 336р
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	pdu-3-3-cxema.png 
Просмотров:	37 
Размер:	117.0 Кб 
ID:	60383  
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дарья Персианова Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Если нужен датчик в исполнении EX, то необходимо смотреть на чертёж, представленный на странице датчика. Общепромышленное исполнение модернизировали, а EX еще нет. Герконы впаиваются вручную в измерительный узел, поэтому с точностью до миллиметра срабатывание геркона гарантировать невозможно. Ориентировочно - на половине хода поплавка, то есть 17,5 мм. Метр кабеля добавляет к стоимости по 336р
    хватит вполне общепромышленного, я ошибочно eх указал.
    опираюсь значит на данный чертеж?
    тогда при заказе L=1050 при половине хода шарика (77-52) / 2 = 12.5 срабатывание будет всего лишь в районе сантиметра от необходимого нижнего уровня? если так то, это годится.
    получается данная модель ПДУ-3.3.1050..850..350./20 вполне подходит для задания?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	321.jpg 
Просмотров:	27 
Размер:	95.4 Кб 
ID:	60387  

  9. #9

    По умолчанию

    А чем ДС не устраивает + тот же САУ-М6?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    А чем ДС не устраивает + тот же САУ-М6?
    хотим попробовать поплавковый в обслуживании, пду токовый вполне не плохо пока себя показывает. а на электродах есть уже система, обрастают быстро.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Поиск датчика уровня
    от Чили-Рома в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 08:38
  2. Подбор датчика уровня
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 08:28
  3. Подбор датчика уровня
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:54
  4. Подбор бесконтактного датчика уровня
    от Serg_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 11:58
  5. ТХ датчика уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 09:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •