Добрый день!

Столкнулся с проблемой подключения ПЧВ по интерфейсу rs-485. Настройки на ПЧ:
8-01 - 0;
8-02 - 1;
8-30 - 2;
8-31 - 6;
8-32 - 2;
8-33 - 2;
адрес ПЧВ - 6, 9600 б/с, контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит.

Длинна линии связи 2 локтя.

Подключаю через МОХА1150 (на 3 и 4 клемму). Провода местами менял, загорается диод возле DIP-переключателя. Драйвер на конвертер стоит, в диспетчере выставлен режим 485-2w, настройки порта аналогичные пч.

В конфигураторе выставляю соответствующие настройки но устройство упорно не хочет искаться. Есть ли где подводный камень?

PS.: К заводским сбрасывал через 14-22.