Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Не подключается к ПЧВ по RS-485

  1. #1

    По умолчанию Не подключается к ПЧВ по RS-485

    Добрый день!

    Столкнулся с проблемой подключения ПЧВ по интерфейсу rs-485. Настройки на ПЧ:
    8-01 - 0;
    8-02 - 1;
    8-30 - 2;
    8-31 - 6;
    8-32 - 2;
    8-33 - 2;
    адрес ПЧВ - 6, 9600 б/с, контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит.

    Длинна линии связи 2 локтя.

    Подключаю через МОХА1150 (на 3 и 4 клемму). Провода местами менял, загорается диод возле DIP-переключателя. Драйвер на конвертер стоит, в диспетчере выставлен режим 485-2w, настройки порта аналогичные пч.

    В конфигураторе выставляю соответствующие настройки но устройство упорно не хочет искаться. Есть ли где подводный камень?

    PS.: К заводским сбрасывал через 14-22.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Валерьевич Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Столкнулся с проблемой подключения ПЧВ по интерфейсу rs-485. Настройки на ПЧ:
    8-01 - 0;
    8-02 - 1;
    8-30 - 2;
    8-31 - 6;
    8-32 - 2;
    8-33 - 2;
    адрес ПЧВ - 6, 9600 б/с, контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит.

    Длинна линии связи 2 локтя.

    Подключаю через МОХА1150 (на 3 и 4 клемму). Провода местами менял, загорается диод возле DIP-переключателя. Драйвер на конвертер стоит, в диспетчере выставлен режим 485-2w, настройки порта аналогичные пч.

    В конфигураторе выставляю соответствующие настройки но устройство упорно не хочет искаться. Есть ли где подводный камень?

    PS.: К заводским сбрасывал через 14-22.
    Добрый день.
    1. Уточните на какие клеммы к ПЧВ подключаете: 68 это А (+), 69 это В (-)
    2. Попробовать опросить ПЧВ с помощью https://owen.ru/product/new_opc_server
    3. Проверьте свой преобразователь интерфейсов. Если есть возможность, то попробуйте другой преобразователь.
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Не знаю, сколько вы пользуетесь 1150, если долго, дальше можно не читать:
    1. Как правильно указали, возможно B/A местами попутаны.
    2. 1150 работает в режиме RS232, а не в режиме RS485 (переключается в настройках драйвера)
    3. Число бит данных не верно указано.

Похожие темы

  1. Не подключается ПЛК 110
    от Safron в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 18:47
  2. ПЛК 154: не подключается по RS-232
    от bidoc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 21:01
  3. ПР 200. Прибор не подключается к ПК
    от ua3ltb в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 14:48
  4. Не подключается прибор к ПК
    от artur98983 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 17:34
  5. плк 150 не подключается к пк
    от Diego в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 21:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •