    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    1. Датчик температуры(ТС), типа: https://owen.ru/product/dts3hhh_term.../documentation
    Вы, я так понимаю, сын олигарха?
    Про олигарха смешно ))))

    ПР200 использую с 2017 года, покупал в то время за $100 - нормальная цена. В личном хозяйстве есть 4 таких устройства, в основном это отопление, освещение, водоснабжение. Мне нравится, годами работает и не зависает.
    Ради одного недорого вентилятора не хочется сложную схему городить.
    Решил здесь спросить.
    Думаю, что в моей задачке ПИД напрашивается. Не сталкивался с этим.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    Про олигарха смешно ))))

    ПР200 использую с 2017 года, покупал в то время за $100 - нормальная цена. В личном хозяйстве есть 4 таких устройства, в основном это отопление, освещение, водоснабжение. Мне нравится, годами работает и не зависает.
    Ради одного недорого вентилятора не хочется сложную схему городить.
    Решил здесь спросить.
    Думаю, что в моей задачке ПИД напрашивается. Не сталкивался с этим.
    ПИД-регулятор здесь 100 лет не нужен, достаточно П-регулятора, что есть в ТРМ1.
    Сейчас ПР200 стоит в два раза дороже, чем Вы написали, можно и его применить вместо ТРМ1, но тогда выйдет примерно в два раза дороже, в плане стоимости прибора.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2022 в 19:16.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ПИД-регулятор здесь 100 лет не нужен, достаточно П-регулятора, что есть в ТРМ1.
    Сейчас ПР200 стоит в два раза дороже, чем Вы написали, можно и его применить вместо ТРМ1, но тогда выйдет примерно в два раза дороже, в плане стоимости прибора.
    ПР200 с транзисторными выходами нужно для подключения ТТР, что Вы указали ранее ?
    Программные блоки: термодатчик -> график -> PWM ?

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    ПР200 с транзисторными выходами нужно для подключения ТТР, что Вы указали ранее ?
    Программные блоки: термодатчик -> график -> PWM ?
    Для подключения ТТР нужно ПР200 с аналоговыми выходами, я бы предпочёл токовые, выше помехозащищённость, тогда и ТТР потребуется с токовым аналоговым входом, типа HD-4044.LA [M02]
    https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...0u_i_hd_xx25la
    ПИД-регулятор есть в ОЛ, его выход в диапазоне 0-100, для подачи на аналоговый выход нужно разделить на 100, получится приведение к диапазону 0-1, что и требуется для аналогового выхода.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Микроклимат_3.PNG 
Просмотров:	61 
Размер:	83.4 Кб 
ID:	60346
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2022 в 22:26.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    Свежая мысль ))))))
    Такого еще не встречал )))))
    Мысли этой лет тридцать. Так сделал один мой знакомый. Правда, не для охлаждения, а для нагрева. Он из старого холодильника сделал овощехранилище на лоджии, для подогрева использовал лампу накаливания, которую запитал от тиристорного регулятора, в качестве датчика использовал терморезистор, подключенный в цепь потенциометра. Некоторое время потратил, конечно, на подбор резисторов параллельно/последовательно с терморезистором. Затеял он это после того, как обнаружил, что от обычного термостата лампочка часто перегорает от включений-выключений.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    поддержание более-менее постоянной температуры в помещении.
    От себя вижу более-менее достойный кондиционер, с возможностью нагрева.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Приточно-вытяжная вентиляция
    от Павел13 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 15:40
  2. Вентиляция
    от kmk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 10:14
  3. Вентиляция столовой
    от Николай К в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 09:35
  4. Вентиляция
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 08:33
  5. Вентиляция котельной
    от Вячеслав57 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •