Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Вентиляция в гараже

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию Вентиляция в гараже

    Добрый день.
    Есть помещение, в нем расположено некое оборудование, которое нужно охлаждать.
    Имеем вытяжную вентиляцию с вентилятором ВКК-315, регулятор ручной тиристорный. Приток воздуха естественным путём.
    Нужно автоматизировать управление вентилятором: поддержание более-менее постоянной температуры в помещении.
    Для себя вижу такие варианты:
    1. Термодатчик + ПР200 с аналоговым выходом + ПЧВ
    2. Термодатчик + преобразователь РТ100 в 4-20ма + ПЧВ с аналоговым входом

    По нынешним ценам оба варианта не самые дешёвые.
    Можно ли как то сделать проще/дешевле?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2013
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Привет! Зачем пром оборудование в гараж? Sonoff TH16 например.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Вентиляция работает постоянно. Отключать ее нельзя.
    Нужна регулировка скорости вентилятора 30-70%

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    Вентиляция работает постоянно. Отключать ее нельзя.
    Нужна регулировка скорости вентилятора 30-70%
    Например ТРМ138, 8 канальный прибор (8 релейных выходов), температуру меряете 1 термодатчиком, по температуре 1 входа включаете ступенчато реле, будет 8 скоростей.
    Хотя для диапазона 30-70%, хватит и 5 скоростей. Три оставшиеся можно использовать для других целей.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2022 в 16:10.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Как регулировать скорость 8 релюшками?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    Как регулировать скорость 8 релюшками?
    Регулятор ручной тиристорный переменником регулируется, вот и переключайте резисторы релюшками. Если напряжением, то делитель на резисторах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2022 в 16:33.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Регулятор ручной тиристорный переменником регулируется, вот и переключайте резисторы релюшками. Если напряжением, то делитель на резисторах.
    Сказать что ТРМ138 за 32400руб эконом решение язык не поворачивается. Плюс танцы с резисторами.
    ПР200 с недорогим частотником дешевле выходит.

  8. #8

    По умолчанию

    Хотите совсем задаром? К потенциометру подключите терморезистор. Конечно, цыганочку с выходом придётся исполнить, но за такой гонорар вполне можно.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Хотите совсем задаром? К потенциометру подключите терморезистор. Конечно, цыганочку с выходом придётся исполнить, но за такой гонорар вполне можно.
    Свежая мысль ))))))
    Такого еще не встречал )))))

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Есть помещение, в нем расположено некое оборудование, которое нужно охлаждать.
    Имеем вытяжную вентиляцию с вентилятором ВКК-315, регулятор ручной тиристорный. Приток воздуха естественным путём.
    Нужно автоматизировать управление вентилятором: поддержание более-менее постоянной температуры в помещении.
    Для себя вижу такие варианты:
    1. Термодатчик + ПР200 с аналоговым выходом + ПЧВ
    2. Термодатчик + преобразователь РТ100 в 4-20ма + ПЧВ с аналоговым входом

    По нынешним ценам оба варианта не самые дешёвые.
    Можно ли как то сделать проще/дешевле?
    1. Датчик температуры(ТС), типа: https://owen.ru/product/dts3hhh_term.../documentation
    2. ТРМ1 с аналоговым выходом: https://owen.ru/product/trm1/price
    3. ТТР с аналоговым входом, типа: https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...d_xx25la/price
    Итого: менее 14000 рублей.
    Выходной ток до 40 А(зависит от реле), хватит на не менее десятка таких вентиляторов.
    Ваш регулятор не знаю может ли работать от токового выхода, в крайнем случае кому-нибудь продадите(впарите).
    Вы, я так понимаю, сын олигарха?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2022 в 18:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Приточно-вытяжная вентиляция
    от Павел13 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 15:40
  2. Вентиляция
    от kmk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 10:14
  3. Вентиляция столовой
    от Николай К в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 09:35
  4. Вентиляция
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 08:33
  5. Вентиляция котельной
    от Вячеслав57 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •