Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Проблема с RS-485 на ПЛК200

  1. #1

    По умолчанию Проблема с RS-485 на ПЛК200

    Добрый день.
    Столкнулся с такой проблемой - нет связи через порт RS-485 на ПЛК200-04-CS.
    Стоит задача опросить контроллером некое устройство по ModbusRTU.
    В качестве устройства компьютер с эмулятором ModBus-сервера. Связь через преобразователь Uport1150.
    Делаю всё как описано в документации, но связи с контроллером добиться никак не получается. ModBus-сервер не видит запросы, да и преобразователь тоже.
    В чём может быть дело?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_L Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Столкнулся с такой проблемой - нет связи через порт RS-485 на ПЛК200-04-CS.
    Стоит задача опросить контроллером некое устройство по ModbusRTU.
    В качестве устройства компьютер с эмулятором ModBus-сервера. Связь через преобразователь Uport1150.
    Делаю всё как описано в документации, но связи с контроллером добиться никак не получается. ModBus-сервер не видит запросы, да и преобразователь тоже.
    В чём может быть дело?
    Добрый день.
    Две типичные ситуации с Uport 1150:
    - забыли переключить его из RS-232 в RS-485
    - перепутали A и B (обратите внимание - у нас A - это D+, а в документации Moxa A - это D-).

  3. #3

    По умолчанию

    Это я всё знаю и первым делом уже попробовал... Не помогло...

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Конвертер однозначно рабочий, т.к. проверил работу с другими МПК (WAGO,ML1400)...
    Попробовал ПЛК200 сделать Slave-ом. Результат отрицательный. Запросы идут, но ПЛК200 не отвечает..
    В Codesys показывает: Снимок1.JPG

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    "Не запущено", обратите внимание. А не "нет обмена".

  7. #7

    По умолчанию

    и как его запустить?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Проверить в логах, почему не запускается, и устранить.

  9. #9

    По умолчанию

    Проверил на другом МПК ПЛК200-01-CS. Та-же программа, тот-же конвертер - и всё заработало... Данные с МПК передаются и принимаются по RS-485.
    Взял снова первоначальный МПК ПЛК200-04-CS - не работает порт RS-485 контроллера...
    Вывод: неисправен порт RS-485 на ПЛК200-04-CS...
    Как-то грустно, если учесть, что контроллер новый (2021 года выпуска) и использовался только на "стенде", а не на объекте...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    Pavel_L может вы что-то где-то выключили, вот интерфейс и не поднимается. ПЛК же вроде на Linux, если не ошибаюсь.

Похожие темы

  1. Не могу подключиться к ПЛК200
    от ivydy в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 13:12
  2. ПЛК200 - старт продаж
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 06:42
  3. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  4. Удалённый доступ к ПЛК200
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 15:40
  5. Ethernet в ПЛК200
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 18:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •