Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: Дискретный вход ТРМ-10

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Ну да, господин Великий схемотехник! А подумать?
    Я подумал. Схемотехника явно не твоя стезя.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.04.2022 в 10:47.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Может резистором со стабилитроном ударить по входу? Замыкаем вход через резистор и стабилитрон, заводим туда сигнал через другой резистор.
    Последний раз редактировалось Ollema; 14.04.2022 в 12:48.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Может резистором со стабилитроном ударить по входу? Замыкаем вход через резистор и стабилитрон, заводим туда сигнал через другой резистор.
    Я свою схему предложил. Чем она плоха ?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если принять что через лампу при ее питании от 24 В течет ток 20 мА, то сопротивление лампы будет 24/0,02 = 1200 Ом.
    Если лампочка накаливания, то её сопротивление в холодном состоянии раз в десять меньше. Если светодиодная, то о сопротивлении и говорить не приходится, оно резко нелинейно, и схема работать не будет однозначно.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Я свою схему предложил. Чем она плоха ?
    Так у тебя тоже вход прибора замыкается через светодиодную лампу

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Так у тебя тоже вход прибора замыкается через светодиодную лампу
    Лампа тут вообще ни при чем. Лампа включена не последовательно с дискретным входом, а параллельно с ним. При замыкании контакта лампа загорается как и должно быть. На дискретный вход модуля подается напряжение 24 В через гасящий резистор. Номинал резистора должен быть такой что бы на нем падало 23 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.04.2022 в 14:22.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Запутал со своими одинаковыми GND Тогда 12 - это сигнальный вход прибора, а не "земля" (GND)
    Но стабилитрон на 3 Вольта между входами прибора ставить обязательно! Я предупредил
    Последний раз редактировалось Ollema; 14.04.2022 в 14:26.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Запутал со своими одинаковыми GND Тогда 12 - это сигнальный вход прибора, а не "земля" (GND)
    Но стабилитрон на 3 Вольта между входами прибора ставить обязательно! Я предупредил
    GND - это второй конец внутреннего источника питания прибора. Зачем нужен стабилитрон, если на R1 будет падать 23 В ?
    Последний раз редактировалось IVM; 14.04.2022 в 14:31.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Можно тогда и 220 подать через диод и ограничительный резистор. Дело хозяйское.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Можно тогда и 220 подать через диод и ограничительный резистор. Дело хозяйское.
    Подаем то, что есть.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  2. ПЛК304 дискретный вход
    от scmember в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 15:07
  3. ПЛК100 дискретный вход
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 18:29
  4. ПЛК323 дискретный вход и лампочка
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 19:31
  5. ТРМ132М, дискретный вход С5
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 13:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •