Хочется разобраться с точностями измерения температуры при помощи ПР102.

Из РЭ на ПР102: "Предел основной приведённой погрешности для сопротивлений 0...150кОм не более +-1,0%"

Т.е. на диапазоне 0...150кОм 1% абсолютная погрешность составляет = 1% * 150кОм / 100% = 1,5кОм
А Pt100 в диапазоне -50...+250 изменяется на 114 Ом
А Pt1000 в том же диапазоне изменяется на 1,15кОм

Т.о. ни о каком измерении говорить вообще нельзя? Или я что-то не так считаю???

И подвопрос: какую точность изменения (+-градус Цельсия) можно получить в связке: Pt1000 (Pt100) - НПТ-1к - ПР102 ?
(что-то я совсем запутался...)