Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: ПЛК110[M02]: Сетевые переменные

  1. #11

    По умолчанию

    Были подозрения сделать так. Но что то закрались сомнения, что должен быть какой то другой способ.
    Спасибо!

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
    Были подозрения сделать так. Но что то закрались сомнения, что должен быть какой то другой способ.
    Спасибо!
    У вас помимо всего переменные RETAIN при старте программы в ПЛК, записываются нулями, смотри скрин 1 Запись переменных.jpg

  3. #13

    По умолчанию

    Нули из "пустого" модбаса летят, я так понимаю?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
    Пробовал еще описывать так:
    VAR RETAIN
    SP_heat_valve_time AT %QD7.37.0: REAL:= 60;
    END_VAR

    Т.е. напрямую в модбас переменную. но тоже не вышло.
    В панели ставлю адрес переменной, а переменну "обратной связи" ставлю такой же адрес.

    Вопрос как правильно задавать переменные ретэйн, чтоб сохранились и считывались значения
    Попробуйте здесь убрать "RETAIN" - память сетевых переменных и так энергонезависимая. Тогда при сбросе контроллера переменные будут инициализированы заданными начальными значениями.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
    Нули из "пустого" модбаса летят, я так понимаю?
    Да из пустого модбаса, присвоение надо делать наоборот, из RETAIN в переменные модбаса.
    Во первых в слейве переменные и так RETAIN. Можно конечно и начальную инициализацию сделать.
    Но в данном случае, можно прописать уставки прямо в панели в PFW, а при старте, копировать их в переменные модбаса в панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.11.2022 в 18:11.

  6. #16

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  2. Сетевые переменные наподобие ПЛК110
    от R2_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 09:03
  3. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  4. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •