Добрый день! Делается стенд для проверки оборудования с использованием ПЛК210-04. Планируется управлять проверкой через Web визуализацию. Требование к стенду - выгружать протоколы испытаний на ПК. Есть ли способ сделать это?
Добрый день! Делается стенд для проверки оборудования с использованием ПЛК210-04. Планируется управлять проверкой через Web визуализацию. Требование к стенду - выгружать протоколы испытаний на ПК. Есть ли способ сделать это?
Добрый день.
Да, это возможно.
Самый простой вариант - добавить в визуализации кнопку с действием Передача файла - по ее нажатию файл, сохраненный в ПЛК, будет скачиваться в браузере.
Есть и другие варианты - например, после завершения проверки автоматически загружать файл отчета на FTP или отправлять по e-mail/в telegram.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 10.04.2022 в 14:16.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Т.е. для начала надо сохранить файл в ПЛК?
Самый простой вариант - добавить в визуализации кнопку с действием Передача файла - по ее нажатию файл, сохраненный в ПЛК, будет скачиваться в браузере.
Это я видел. Не пойму как сохранить файл на ПЛК после остановки проверки.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Можно, например, воспользоваться библиотекой CAA File.
См. пример в этом документе:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v2.2.pdf
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Протокол в текстовом (табличном) формате. Главное: дата, вид изделия, серийный номер изделия, проверяемые параметры и результат: соответствует или не соответствует
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, теперь скачал.