Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Проблема с кодом на ST. Цикл выполняется с ошибкой.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #20

    По умолчанию

    Не знаю на чем вы пишете, но в ST на ПР нет типа byte, есть udint. Попробовал вроде работает. И почему бы for не использовать?

    FUNCTION myFunc: udint;
    var_input
    x:bool;
    end_var
    VAR
    bCount: UDINT := 0;
    END_VAR


    WHILE NOT (bCount=255) DO
    bCount := bCount + 1;


    // IF bCount.0 THEN ......; END_IF
    // IF bCount.1 THEN ......; END_IF
    // IF bCount.2 THEN ......; END_IF
    // IF bCount.3 THEN ......; END_IF
    // IF bCount.4 THEN ......; END_IF
    // IF bCount.5 THEN ......; END_IF
    // IF bCount.6 THEN ......; END_IF
    // IF bCount.7 THEN ......; END_IF

    END_WHILE

    myFunc:=bCount;

    end_function
    image_2022_06_02T12_52_40_960Z.png
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 02.06.2022 в 15:56.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2021, 22:08
  2. Панель СП310 - загрузка проекта с исходным кодом
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 07:19
  3. Экспорт проекта с ошибкой
    от Poo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 15:44
  4. Не выполняется PLC_PRG
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 13:35
  5. Не выполняется установка Codesys V3
    от Дмитрий Артюховский в разделе СПК2хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 01:27

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •