Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Установка версии 1.2.15

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.10.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    35

    По умолчанию Установка версии 1.2.15

    Добрый день! Описываю процесс запуска рантайм в новой версии 1.2.15 демо + RT demo. Скачанной с сайта 4.04.2022
    1. Скачал с сайта masterscada.ru и установил последнюю версию MasterSCADA 4D + MasterSCADA 4D RT Demo х64. Сконвертировал проект, сделал новый архив конфигурации, содержимое архива конфигурации проекта скопировал в рабочую папку,как описано в руководстве. После этого запускаю от админа MasterSCADA 4D RT.
    Появляется сообщение - не найден файл run_hmi.bat. Полез искать - оказалось ярлык запуска указывает на путь "C:\Program Files\MPSSoft\MasterSCADA 4D 1.2\bin\Config\MasterPLC\WIN32\run_hmi.bat" папки WIN32 там нет, однако есть WIN64, в которой и лежит тот самый файл.
    2. Поправил ярлык. Запускаю, появляется сообщение - Не найден путь C:\Program . Явно кавычек где то не хватает. Открыл батник, нашел пару путей без кавычек. Добавил кавычки.
    3. Запускаю батник, и ничего не происходит. запустились только mplc.exe и mplc_service.exe. Процесс вебсервера nginx не запущен. Полез смотреть лог (прикрепляю) - есть сообщение о невозможности открытия файла config.bin. Тут уже мой кунг-фу бессилен )). Прошу разобраться и поправить ваши дистрибутивы.

    Так же ОГРОМНАЯ просьба описать процесс запуска рантайм версии через бат файл. Что куда скопировать и как запускать...

    log_2022_04_08.txt

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.10.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Кому интересно - информация от техподдержки по поводу дистрибутива:
    Вы скачали и установили только редактор со встроенным рантайм модулем. Для запуска отдельного рантайм нужно ставить дополнительно модуль рантайм.
    Ярлык MasterSCADA 4D RT, который устанавливается с редактором - это рудимент старых версий. Передадим в разработку, чтобы его убрали.

    Так же был получен ответ на вопрос по поводу запуска процесса mplc.exe через командную строку-


    Через батник можно работать с файлом MS4DMonitor.Prompt.exe

    По умолчанию он находится в папке C:\Program Files\MPSSoft\MasterSCADA 4D RT 1.2

    Команды скриптового управления:

    MS4DMonitor.Prompt wcf stopmplc - остановить нулевой mplc
    MS4DMonitor.Prompt wcf stopmplc n - остановить экземпляр номер n
    MS4DMonitor.Prompt wcf forcestopmplc - принудительно остановить нулевой mplc
    MS4DMonitor.Prompt wcf forcestopmplc n - принудительно остановить mplc номер n
    MS4DMonitor.Prompt wcf startmplc - запустить нулевой mplc
    MS4DMonitor.Prompt wcf startmplc n - запустить нулевой mplc номер n
    MS4DMonitor.Prompt wcf stopall - остановить все
    MS4DMonitor.Prompt wcf startall - запустить все
    MS4DMonitor.Prompt wcf forcestopall - принудительно остановить все
    MS4DMonitor.Prompt wcf istopshelf - если topshelf то сервис от юзер-аккаунта, иначе от системного
    MS4DMonitor.Prompt wcf isrunning - проверка, выполняется ли нулевой mplc
    MS4DMonitor.Prompt wcf isrunning n - проверка, выполняется ли n-ый mplc

Похожие темы

  1. Версии OL и .Net Framework
    от GingerCat в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 21:29
  2. МастерСкада версии 3.6 и ключ к версии 3.5
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:28
  3. ИП320 и прибор с modbus версии V3.02 или версии V2.17
    от Oak в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 14:26
  4. О версии MasterSCADA 3.5
    от 42ia в разделе Master SCADA 3