Тема: МВ210-202 ложные срабатывания

  1. #1

    Exclamation МВ210-202 ложные срабатывания

    Здравствуйте.
    Модуль МВ210-202 при работе выдает ложные срабатывания
    Устанавливал дребезг, менял разные параметры все равно проскакивают (доля секунды не замерял) что входа не активны. Хотя на них точно есть напряжение и не какого дребезга.
    Подскажите что делать.
    Вложения Вложения
    Я не волшебник, я только учусь...

  2. #2

    По умолчанию

    Что еще в шкафу с МВ210-202 есть ? Сигнал на вход МВ210-202 откуда приходит ?

  3. #3

    По умолчанию

    WEB панель-ПЛК-202-101
    Половина с доп. контактов автоматов (всегда включены) другая должны быть тросиковые выключатели (так как их еще нет стоят перемычки)
    Вложения Вложения
    Я не волшебник, я только учусь...

  4. #4

    По умолчанию

    БП для питания входных цепей МВ210-202 какой используется ? Провода от допконтактов до модуля МВ210-202 длинные, эти провода рядом с силовыми кабелями не проложены ?
    Последний раз редактировалось IVM; 08.04.2022 в 12:03.

  5. #5

    По умолчанию

    БП60 на нем WEB панель-ПЛК-202-101 и 17 реле. К физическому контакту претензий быть не должно видно на втором видео не один светодиод не моргает.
    Я не волшебник, я только учусь...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AllXXX Посмотреть сообщение
    БП60 на нем WEB панель-ПЛК-202-101 и 17 реле. К физическому контакту претензий быть не должно видно на втором видео не один светодиод не моргает.
    А каким образом фиксируются ложные срабатывания ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А каким образом фиксируются ложные срабатывания ?
    см. видео в первом вложении
    Я не волшебник, я только учусь...

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день, получилось ли исправить ложные срабатывания модуля?

  9. #9

    По умолчанию

    У меня примерно так же, только визуально не видно когда приходит помеха, вижу только по счетчику входа. Тоже пробовал фильтры разные.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nick2015 Посмотреть сообщение
    У меня примерно так же, только визуально не видно когда приходит помеха, вижу только по счетчику входа. Тоже пробовал фильтры разные.
    Таймер TOF в программе используй. Он подавит провалы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OPC Serwer ОВЕН v.1.10.63.17531 - ложные данные
    от sialiv в разделе OPC Серверы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 11:06
  2. Ложные срабатывания входов
    от AEV12345 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 11:11
  3. Ложные ошибки по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 13:43
  4. ложные срабатывания мву8
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 04:40
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 10:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •