  1. #1

    Post МВ110-32ДН нет опроса через конфигурацию

    Модуль ввода в корпусе нового типа.
    MV110-7.JPG

    Как я понимаю у него автоматическое определение протокола.

    MV110-4.JPG

    Опрос настроен через дерево объектов.
    СПК107 была установлена прошивка 3.948 опрос не работал.
    Напротив слейва стоит красный треугольник и пишет "Ошибка шины". Обновил до v.5.472, - опрос пошел.
    Но визуализация в программе контроллера реагирует только на первые несколько сигналов, приходящих от модуля ввода. Затем СПК виснет. Т.е. визуализация показывает как будто висит пост.сигнал от модуля, хотя на самом деле это не так. Программа не реагирует ни на один из входов модуля. При этом сам модуль продолжает работать. Лечится перезагрузкой СПК.
    После нескольких таких перезагрузок контроллер вообще перестал связываться с модулем ввода.
    Снова прошился на 3.948, но все так же безрезультатно.Выкинул из проекта весь лишний код и визуализацию, оставил
    только модуль ввода. Все равно не заводится.

    CS V3.5 SP5 Patch 5
    Таргет 3.5.4.26
    Modbus_COM = Версия: 3.4.0.0
    Modbus Master, COM Port = Версия: 3.5.4.0
    Modbus Slave, COM Port = Версия: 3.5.4.0
    Slave Modbus Serial (MV110-32DN) = Версия: 3.5.4.0, номер модели: 3.5.4.4.

    MV110-5.JPG

    Пробовал обновить устройство до шаблона модуля Мх110 v3.5.11.5.

    MV110-6.JPG

    Вылазит ошибка. Подскажите как правильно настроить обмен?

    spk107_to_mv110_32dn.project
    Последний раз редактировалось dr_alf; 04.04.2022 в 16:44.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подключите модуль к ПК и обеспечьте удаленный доступ к этому ПК (завтра или в любой рабочий день в первой половине дня по московскому времени - лучше утром).

  3. #3

    По умолчанию

    Хорошо подключу модуль через АС4. Ammy Admin для удаленки тоже настрою.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подключите модуль к ПК и обеспечьте удаленный доступ к этому ПК (завтра или в любой рабочий день в первой половине дня по московскому времени - лучше утром).
    Проблема решена, она была на физическом уровне со стороны разъема DB9, который присоединяется к порту СПК. Это можно было заметить только если внимательно наблюдать за его подключением. Внешне разъем выглядит как обычно, а когда его присоединяешь к порту, 1 контакт выходит на какую-то долю миллиметра со своего посадочного места.
    Так же благодарю за оперативную помощь с программными проверками.

Похожие темы

  1. Добавить параметр через символьную конфигурацию
    от Андрей_Б. в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 08:48
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 10:36
  3. Два СПК110 через символьную конфигурацию и один роутер
    от A2nced в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 06:46
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 12:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •