Тема: Контроль значений

  1. #1

    Question Контроль значений

    Доброго дня! Возможна ли реализация следующей задачи: при превышении значением верхней/нижней аварийной границы отсрочить появление сообщения(события) на время по таймеру?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asgardian Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Возможна ли реализация следующей задачи: при превышении значением верхней/нижней аварийной границы отсрочить появление сообщения(события) на время по таймеру?
    Используйте из библиотеки "Работа со временем" - "Задержка по времени".


    Спасибо...

  3. #3

    По умолчанию

    На каждую границу по блоку задержки? Многовато выходит(

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asgardian Посмотреть сообщение
    На каждую границу по блоку задержки? Многовато выходит(
    Тогда создайте одно общее событие для всех границ. Т.е. при превышении любой границы, событие=1. Функция "ИЛИ".
    И это событие перетащите на вход задержки. А выход задержки связывайте уже с нужным событием. Естественно в этом событии
    у Вас в формуле будет два значения выход таймера и выход превышения границы. Реализуйте функцию "И".
    Последний раз редактировалось mkv; 04.04.2022 в 15:11.


    Спасибо...

  5. #5

    По умолчанию

    Проблема в том, что превышение границ нельзя объединить, т.к. каждая граница должна фиксироваться отдельно. Речь идет о давлении, температуре в "чистых" помещениях. Я сделал настраиваемые аварийные и предупредительные границы. Дополнительно выставили требование о том, что возможен дребезг значения давления, поэтому необходима задержка по времени. Причем, задержка настраиваемая через экран диспетчера

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asgardian Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что превышение границ нельзя объединить, т.к. каждая граница должна фиксироваться отдельно. Речь идет о давлении, температуре в "чистых" помещениях. Я сделал настраиваемые аварийные и предупредительные границы.
    Почему нельзя?
    На вход границы Вы подаёте аналоговое значение, (Температуру, давление, уровень) а выход "Результат" у Вас то логический.


    Спасибо...

  7. #7

    По умолчанию

    Нельзя конкретно в моей задаче. Диспетчер должен видеть четыре разных события(НАГ, НПГ, ВПГ и ВАГ)

  8. #8

    По умолчанию

    Есть еще предложения?

Похожие темы

  1. Контроль значений - заполнить поля скриптом
    от Андрей_Б. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2021, 12:23
  2. Архивация значений
    от farta в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 11:43
  3. ПР200 контроль значений импульсов на входе за минуту
    от Olegoos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 15:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  5. Контроль значений дискретных входов
    от Asbi в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 16:30

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •