Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Опрос эелектроизмерительного модуля МЭ110-220.3М с помощью OPS сервера.

  1. #1

    По умолчанию Опрос эелектроизмерительного модуля МЭ110-220.3М с помощью OPS сервера.

    Здравствуйте. Задача построить проект в MasterSCADA и вывести на экран показания пофазного напряжения и тока. Для осуществления задуманного собираем схему МЭ110-220.3М--->NPort5150--->ПК.
    К электроизмерительному модулю подключил трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 80. При опросе через Конфигуратор М110 ток показывает правильно. А вот опрос через OPS сервер не могу настроить. С намряжение проблем нет.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, ОРС-сервер у вас опрашивает по Modbus. Какой протокол настроен в модуле?
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m.petrovich Посмотреть сообщение
    Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, ОРС-сервер у вас опрашивает по Modbus. Какой протокол настроен в модуле?
    ModBus (RTU)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m.petrovich Посмотреть сообщение
    Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, ОРС-сервер у вас опрашивает по Modbus. Какой протокол настроен в модуле?
    Связь есть, опрос идет так как напряжение вижу

  6. #6

    По умолчанию

    Михаил, добрый день!

    Дело, скорее всего, в перестановке байтов в значении.
    Установите свойство Использовать перестановку байтов в значение "False".
    Если не получится, оставьте "True" и задайте перестановку "Старшим словом вперёд".

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Михаил, добрый день!

    Дело, скорее всего, в перестановке байтов в значении.
    Установите свойство Использовать перестановку байтов в значение "False".
    Если не получится, оставьте "True" и задайте перестановку "Старшим словом вперёд".

    Спасибо вам большое. Задал перестановку "Старшим словом вперёд" и заработало

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2021, 17:48
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.06.2017, 12:39
  3. Опрос удаленного OPC сервера.
    от meroving1981 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 17:38
  4. Опрос модуля МВ110-224.1ВИ
    от Арыс в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 14:18
  5. опрос датчиков трм 138 с помощью Delphi
    от WishMastStudio в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 03:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •