    По умолчанию ТРМ-200 как использовать 2 входа независимо?

    Добрый день.
    Понадобился измеритель напряжения 2х-канальный. выбор остановили на трм-200.

    Но в процессе установки в измерительную схему столкнулись с проблемой - входы 11 и 12 закорочены между собой (что видно даже по рисункам, но не было замечено мной ранее).
    т.е. мы можем проводить измерение 2х разных потенциалов относительно какого-то общего.
    а мне нужно измерять 2 пары независимых потенциалов.

    вопрос следующий. эта закоротка (11 и 12 входа) носит какой-то принципиальный характер, или можно-таки залезть внутрь и разъеденить их?
    кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shema_podklyucheniya_trm200.png 
Просмотров:	78 
Размер:	8.9 Кб 
ID:	60072

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Нет, не получится. Надо два гальванически развязанных входа в вашем случае. Например, два ТРМ1.

  3. #3

    По умолчанию

    Сталкивался с похожей ситуацией - два токовых датчика с питанием от одного источника напряжения подключались к ТРМ200.
    Т.к. блок питания был один, то изменил подключение так, чтобы к клемме 11(12) был подключён непосредственно минус питания, а плюс питания через датчики поступал ко входам датчиков.

  4. #4

    По умолчанию

    у нас нет технической возможности изменить подключение.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	owen200.png 
Просмотров:	55 
Размер:	22.5 Кб 
ID:	60171

    Планировалась вот такая схема подключения измерителей.
    изменить расположение Ri (токосъёмного сопротивления) и Rn (нагрузки) невозможно конструктивно.
    Но в такой ситуации нет возможности измерить U1-3 и U2-3, т.к. нет общей точки "меньшего потенциала".

    Была попытка решить вопрос встроенной "математикой".
    т.е. 1-ый канал измерял бы U1-3, а 2-ой канал измерял бы U1-2 (при этом на индикатор выводить их разницу, что по логике и давало бы необходимое U2-3)
    но тут возникла сложность с "разрядностью". U1-3 у нас порядка 8 вольт. на измеритель этот сигнал подавался через делитель (около 10), и на индикаторе мы имели 800мВ. подвинув запятую на пару разрядов можно было получить на индикаторе заветные 8,00.
    Но U2-3 - милливольты.
    т.е. мы заводим на измеритель U1-2 (тоже через делитель, т.к. его уровень всего немного меньше 8В)
    А при использовании математики второй канал представляет разность в "формате" 1-го канала с теми же сдвигами запятых. в итоге вместо заветных скажем 53 мВ на индикаторе мы получаем 0,05 (что нас не устраивает).
    Так что такой выход тоже не подошёл.


    Сначала подумал, что сам виноват и плохо подобрал измеритель, невнимательно изучив руководство по эксплуатации.
    Но ознакомившись с ним ещё раз - не нашёл там ни одного упоминания о такой особенности (закоротке 11 и 12-ой ног "разных каналов измерения")

    Единственная зацепка - в рисунке схемы подключения и только в "кратком руководстве".
    ни на функциональных схемах. ни на схемах подключения в "полном руководстве" , ни в тексте этого "полного руководства" я этого нюанса не нашёл (поправьте, если ошибаюсь).

    УПД. Ошибся. эта закоротка встречается ещё в УГО на прибор.
    Вот теперь и не знаю, что мне делать с этим ТРМ-200.
    Последний раз редактировалось galileonardo; 06.04.2022 в 22:22.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от galileonardo Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Понадобился измеритель напряжения 2х-канальный. выбор остановили на трм-200.

    Но в процессе установки в измерительную схему столкнулись с проблемой - входы 11 и 12 закорочены между собой (что видно даже по рисункам, но не было замечено мной ранее).
    т.е. мы можем проводить измерение 2х разных потенциалов относительно какого-то общего.
    а мне нужно измерять 2 пары независимых потенциалов.

    вопрос следующий. эта закоротка (11 и 12 входа) носит какой-то принципиальный характер, или можно-таки залезть внутрь и разъеденить их?
    кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shema_podklyucheniya_trm200.png 
Просмотров:	78 
Размер:	8.9 Кб 
ID:	60072
    Не совсем ясно Вы объяснили, точнее, совсем не ясно, Вы чем-то читаете значение по сети или Вам надо смотреть значение на приборе(ТРМ200)?
    В смысле, если только смотреть, почему в мВ не устраивает, например будет показывать "8000" мВ!
    Чтобы разность найти надо привести к общему знаменателю, образно выражаясь.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.04.2022 в 23:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Не совсем ясно Вы объяснили, точнее, совсем не ясно, Вы чем-то читаете значение по сети или Вам надо смотреть значение на приборе(ТРМ200)?
    В смысле, если только смотреть, почему в мВ не устраивает, например будет показывать "8000" мВ!
    Чтобы разность найти надо привести к общему знаменателю, образно выражаясь.
    на сколько я понимаю на ТРМ 200, используя унифицированный вход - как вольтметр в диапозоне от 0 до 1В (самый большой из возможных) на экране можно получить только 3х значное значение. не представляю, как можно получить там 8000.
    если есть такая возможность - интересно было бы послушать.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от galileonardo Посмотреть сообщение
    на сколько я понимаю на ТРМ 200, используя унифицированный вход - как вольтметр в диапозоне от 0 до 1В (самый большой из возможных) на экране можно получить только 3х значное значение. не представляю, как можно получить там 8000.
    если есть такая возможность - интересно было бы послушать.
    Вообще-то индикатор четырёхразрядный, можно значение до 9999 вывести, для отрицательных значений - минус один разряд, уйдёт на знак "минус", всё!
    Значения, выводимые на экран, соответствующие максимальному(минимальному) значению диапазона измерения можно любые назначать(в пределах, что ранее написал: "-999" - "9999").

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Диапазон измерения.jpg 
Просмотров:	42 
Размер:	322.0 Кб 
ID:	60173

    Даже так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Диапазон измерения_2.jpg 
Просмотров:	44 
Размер:	213.6 Кб 
ID:	60183
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.04.2022 в 12:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Если целые числа выводить, без дробной части - то можно вывести 4-знаковое число.

  9. #9

    По умолчанию

    Автор, я больше из любопытства - а что Вам надо сделать ? схемку с двумя резисторами я видел, но так и не понял, что Вы хотите.
    И второй вопрос. У Вас измеряется постоянка небольшого вольтажа ? какой-нибудь дополнительный (примитивный, на одном ОУ) внешний инвертор/делитель/усилитель не рассматриваете ? можно даже поместить его в корпус прибора.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вообще-то индикатор четырёхразрядный, можно значение до 9999 вывести, для отрицательных значений - минус один разряд, уйдёт на знак "минус", всё!
    Значения, выводимые на экран, соответствующие максимальному(минимальному) значению диапазона измерения можно любые назначать(в пределах, что ранее написал: "-999" - "9999").

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Диапазон измерения.jpg 
Просмотров:	42 
Размер:	322.0 Кб 
ID:	60173

    Даже так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Диапазон измерения_2.jpg 
Просмотров:	44 
Размер:	213.6 Кб 
ID:	60183
    спасибо большое. завтра попробую.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. как использовать SysComSetSettingsEx ?
    от Михаил_И в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 08:29
  2. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 09:06
  3. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 15:29
  4. как использовать энергию солнца?
    от Виктор.К в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 10:37
  5. как использовать буфер
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 22:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •