  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ну так в мВ и измерять(уже писал об этом), тем более разрядности индикатора хватает!
    я же уже писал выше, что попробую) и сегодня сделал так) всё получилось, но есть одно маленькое, но существенное "НО"

    напряжения "1-3" и "1-2" - вольты. и на измеритель они заводятся через делители напряжения чтобы попасть в диапозон 0-1В измерителя.

    потом конечно можно пропорционально увеличить их с помощью параметров inL2 inH2 и т.п. но по факту это увеличит погрешность в 10-ть раз+. итого мои нужные милливольтики (полученные из разницы напряжений) - такие себе. хотя цифирки и красивые, но доверять им можно уже гораздо меньше.

    решение сегодня было найдено ещё проще. поставил переключатель на каналы. обычный, механический. для меня это самый оптимальный вариант, который меня устроит.
    всем спасибо)

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от galileonardo Посмотреть сообщение
    я же уже писал выше, что попробую) и сегодня сделал так) всё получилось, но есть одно маленькое, но существенное "НО"

    напряжения "1-3" и "1-2" - вольты. и на измеритель они заводятся через делители напряжения чтобы попасть в диапозон 0-1В измерителя.

    потом конечно можно пропорционально увеличить их с помощью параметров inL2 inH2 и т.п. но по факту это увеличит погрешность в 10-ть раз+. итого мои нужные милливольтики (полученные из разницы напряжений) - такие себе. хотя цифирки и красивые, но доверять им можно уже гораздо меньше.

    решение сегодня было найдено ещё проще. поставил переключатель на каналы. обычный, механический. для меня это самый оптимальный вариант, который меня устроит.
    всем спасибо)
    Так в чём проблема? Возьмите образцовый прибор и сравните результаты измерений, в смысле соответствует ли ТРМ200 заявленной точности! Короче, если Вам точность измерения нужна выше, то надо и другой прибор брать с соответствующей, вас устраиваемой, точностью. Что Вы переключатель поставили может только увеличить погрешность измерения!
    И в абсолютных величинах погрешность(точность) никто не измеряет! По-вашему, если в микровольтах вывести результаты измерений(если бы разрядности индикатора хватало), то погрешность ещё в 1000 раз увеличится? Она конечно увеличится в 1000 раз в абсолютных величинах, но в относительных(в каких её и измеряют) останется без изменений!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так в чём проблема? Возьмите образцовый прибор и сравните результаты измерений, в смысле соответствует ли ТРМ200 заявленной точности! Короче, если Вам точность измерения нужна выше, то надо и другой прибор брать с соответствующей, вас устраиваемой, точностью. Что Вы переключатель поставили может только увеличить погрешность измерения!
    И в абсолютных величинах погрешность(точность) никто не измеряет! По-вашему, если в микровольтах вывести результаты измерений(если бы разрядности индикатора хватало), то погрешность ещё в 1000 раз увеличится? Она конечно увеличится в 1000 раз в абсолютных величинах, но в относительных(в каких её и измеряют) останется без изменений!
    хорошо. попробую объяснить на пальцах)
    1) ТРМ200 соответствует заявленной точности. И в этом параметре, он меня абсолютно устраивает, если бы это были действительно 2 независимых канала измерения.
    2) С чего вы взяли, что я измеряю погрешность в абсолютных величинах?
    3) погрешность этого измерителя +-0,5% от входящей величины. для измерения разницы напряжений пришлось ставить делители (так как оба уровня больше 1-го вольта и делители нужны около 10-ти). т.е. на измеритель приходят условные десятки милливольт, на которые и идут эти 0,5%. и хоть мы их потом опять помножим на эту 10-ку (дабы представить их в виде милливольт) - фактически для них мы получим уже 5% относительной погрешности. улавливаете ход мысли?
    это не говоря уже что хоть делители и большие по сопротивлению, они тоже забирают часть тока с нагрузки (это уже методическая погрешность). ко всему этому делители тоже не идеальны, и хоть мы их компенсируем коэффициентами - всё равно эта мелочь добавляется.
    4) а с переключателем мы напрямую измеряем необходимую величину. надеюсь я смог объяснить обоснованность моего выбора в пользу последнего. если уж нет, то нет.

    ПС. ещё раз спасибо за советы, хоть некоторые были и не уместны на мой взгляд. благо проблема для меня решена.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от galileonardo Посмотреть сообщение
    хорошо. попробую объяснить на пальцах)
    1) ТРМ200 соответствует заявленной точности. И в этом параметре, он меня абсолютно устраивает, если бы это были действительно 2 независимых канала измерения.
    2) С чего вы взяли, что я измеряю погрешность в абсолютных величинах?
    3) погрешность этого измерителя +-0,5% от входящей величины. для измерения разницы напряжений пришлось ставить делители (так как оба уровня больше 1-го вольта и делители нужны около 10-ти). т.е. на измеритель приходят условные десятки милливольт, на которые и идут эти 0,5%. и хоть мы их потом опять помножим на эту 10-ку (дабы представить их в виде милливольт) - фактически для них мы получим уже 5% относительной погрешности. улавливаете ход мысли?
    это не говоря уже что хоть делители и большие по сопротивлению, они тоже забирают часть тока с нагрузки (это уже методическая погрешность). ко всему этому делители тоже не идеальны, и хоть мы их компенсируем коэффициентами - всё равно эта мелочь добавляется.
    4) а с переключателем мы напрямую измеряем необходимую величину. надеюсь я смог объяснить обоснованность моего выбора в пользу последнего. если уж нет, то нет.

    ПС. ещё раз спасибо за советы, хоть некоторые были и не уместны на мой взгляд. благо проблема для меня решена.
    Разумеется делитель тоже внесёт свою долю погрешности, но не в 10 раз её увеличит! И делитель не ставят, если он не нужен! Переключатель со временем износится(окислятся контакты) и будет тоже вносить погрешность в измерения, поэтому их стараются не применять в измерительных приборах для переключения режимов работы входов, обычно там джамперы ставят, например в ПР.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.04.2022 в 23:56.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. как использовать SysComSetSettingsEx ?
    от Михаил_И в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 08:29
  2. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 09:06
  3. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 15:29
  4. как использовать энергию солнца?
    от Виктор.К в разделе Подбор Оборудования