Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ОВЕН МВ1108ДФ, МВ1108АС и частотник

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2018
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    35

    По умолчанию ОВЕН МВ1108ДФ, МВ1108АС и частотник

    Намедни поймал непонятный глюк.
    Имеем rs-485 на аппаратном COM-порту 9600 8-N-1 Modbus RTU.
    Подключен МВ1108АС и частотный преобразователь Instart MCI. Все работает прекрасно.
    Подключаю следующим МВ1108ДФ - с ним нет связи. Убираю из схемы ЧП - связь появляется, оба ОВЕНа опрашиваются, все работает.
    Но если подключить интерфейс на ЧП даже одним проводом rs-485 - тут же пропадает связь МВ1108ДФ, но МВ1108АС по-прежнему отвечает.
    Последовательность подключения устройств менял - без разницы. Работают или только МВ1108ДФ и МВ1108АС, или МВ1108АС и частотник.

    Как всех троих подружить?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Терминальный резистор. Скорее всего поможет.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2018
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Первое, что попробовал - не помог.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Крон Посмотреть сообщение
    Намедни поймал непонятный глюк.
    Имеем rs-485 на аппаратном COM-порту 9600 8-N-1 Modbus RTU.
    Подключен МВ1108АС и частотный преобразователь Instart MCI. Все работает прекрасно.
    Подключаю следующим МВ1108ДФ - с ним нет связи. Убираю из схемы ЧП - связь появляется, оба ОВЕНа опрашиваются, все работает.
    Но если подключить интерфейс на ЧП даже одним проводом rs-485 - тут же пропадает связь МВ1108ДФ, но МВ1108АС по-прежнему отвечает.
    Последовательность подключения устройств менял - без разницы. Работают или только МВ1108ДФ и МВ1108АС, или МВ1108АС и частотник.

    Как всех троих подружить?
    Во первых вы не написали какие адреса у ваших приборов, надеюсь все разные?
    Во вторых, соединять приборы звездой нельзя, подключение только последовательное, с резисторами 120 Ом в начале и конце линии.
    В третьих, провода должны быть витая пара с экраном, заземлённым с одной стороны у входа в Мастер (кстати не написали, кто Мастер).
    В четвёртых, наводки от частотника влияют и на провода входов модуля дискретных входов, провода тоже в экран или металлич. гофру( экран, гофру заземлить у входа в МВВ). На входах обязательно поставить фильтры, хотя бы программные. Провода провести как можно дальше от частотника и силовых кабелей. Запитать блоки от другой фазы, или поставить фильтры по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2022 в 20:40.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2018
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Во первых вы не написали какие адреса у ваших приборов, надеюсь все разные?
    Естественно.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Во вторых, соединять приборы звездой нельзя, подключение только последовательное, с резисторами 120 Ом в начале и конце линии.
    Последовательно, терминальный резистор ставился. Правда, его наличие ни на что не влияет.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В третьих, провода должны быть витая пара с экраном, заземлённым с одной стороны у входа в Мастер (кстати не написали, кто Мастер).
    Мастер - север СКАДА, к нему кабель экранированный идет, но эти три прибора находятся на расстоянии друг от друга 10-20 см. Соединял как экранированным проводом, так и витой парой - разницы нет, результат тот же.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В четвёртых, наводки от частотника влияют и на провода входов модуля дискретных входов, провода тоже в экран или металлич. гофру( экран, гофру заземлить у входа в МВВ).
    Странные какие-то наводки - с одним овеном все работает великолепно, а с двумя - уже наводки. Сдается мне, дело не в них...

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На входах обязательно поставить фильтры, хотя бы программные.
    Как программный фильтр поможет в том, что прибор перестает опрашиваться?

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Провода провести как можно дальше от частотника и силовых кабелей. Запитать блоки от другой фазы, или поставить фильтры по питанию.
    Проще частотник на другой порт rs-485 перекинуть. Но мне интересен сам факт подобного глюка и способ его решения. Если есть.

  6. #6
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Крон Посмотреть сообщение
    Естественно.



    Последовательно, терминальный резистор ставился. Правда, его наличие ни на что не влияет.



    Мастер - север СКАДА, к нему кабель экранированный идет, но эти три прибора находятся на расстоянии друг от друга 10-20 см. Соединял как экранированным проводом, так и витой парой - разницы нет, результат тот же.



    Странные какие-то наводки - с одним овеном все работает великолепно, а с двумя - уже наводки. Сдается мне, дело не в них...



    Как программный фильтр поможет в том, что прибор перестает опрашиваться?



    Проще частотник на другой порт rs-485 перекинуть. Но мне интересен сам факт подобного глюка и способ его решения. Если есть.
    Добрый день.

    Без подробной информации вряд ли кто-то сможет угадать в чем проблема.
    Выложите все сетевые настройки всех устройств (настройки опроса на скаде, скриншоты настроек из конфигуратора на модули, сетевые настройки вашего частотника)
    Снимите лог опроса, сниффером (например, можно прослушать сеть с помощью АС4), чтобы увидеть, что творится в сети RS485.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Крон Посмотреть сообщение
    даже одним проводом rs-485 - тут же пропадает связь
    впечатление, что на один из 485-х портов откуда-то лезет потенциал

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Крон Посмотреть сообщение
    Проще частотник на другой порт rs-485 перекинуть.
    Это то, что действительно поможет.

    Ибо на форуме регулярно появляются сообщения о конфликтах приборов на шине RS-485.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2018
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Выложите все сетевые настройки всех устройств (настройки опроса на скаде, скриншоты настроек из конфигуратора на модули, сетевые настройки вашего частотника)
    В частоонике настраивается скорость, адрес, биты. Это все настроено правильно.

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Снимите лог опроса, сниффером (например, можно прослушать сеть с помощью АС4), чтобы увидеть, что творится в сети RS485.
    А вот этот момент можно поподробнее осветить? Ибо ни разу не делал и не знаю как.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Это то, что действительно поможет.

    Ибо на форуме регулярно появляются сообщения о конфликтах приборов на шине RS-485.
    Боюсь, что не поможет, человек даже не понимает, положил частотник рядом с блоками, в 10 см, хотя я ясно написал, разнести подальше.
    Скрины выложить не хочет, хотя скорость опроса сильно влияет на помехозащищённость. Наверняка и блоки после программирования не перезагрузил.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2022 в 14:19.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 73 и частотник
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 11:22
  2. Помогите настроить СМИ2 + МВ1108ас
    от Алмаз Нафиков в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 17:11
  3. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 20:30
  4. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 19:31
  5. Modbus и МВ1108ас
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 13:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •