Тема: Визуализация элемент таблица тревог

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2007
    Адрес
    г. Донецк
    Сообщений
    123

    По умолчанию Визуализация элемент таблица тревог

    В элементе 2 столбца дата/время и сообщение. Дата/время выравнивание Лево - работает. Сообщение выравнивание Лево - не работает, по факту выравнивает по центру

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    В элементе 2 столбца дата/время и сообщение. Дата/время выравнивание Лево - работает. Сообщение выравнивание Лево - не работает, по факту выравнивает по центру
    Добрый день.
    Этот баг известен и зафиксирован в баг-трекере CODESYS - но, к сожалению, до сих пор неисправлен (в т.ч. в самых свежих версиях среды).

    2022-03-31_13-29-22.png

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Добрый день
    Подскажите, возможно ли в режиме с выключенной архивацией
    видеть прошедшие события типа - инфо в виде списка ?

    Поясню задачу - необходимо наблюдать на экране СПК время включения и выключения оборудования в течение суток
    Сейчас вижу только текущий статус (включено или выключено) , предыдущих по времени событий не видно

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Подскажите, возможно ли в режиме с выключенной архивацией
    видеть прошедшие события типа - инфо в виде списка ?

    Поясню задачу - необходимо наблюдать на экране СПК время включения и выключения оборудования в течение суток
    Сейчас вижу только текущий статус (включено или выключено) , предыдущих по времени событий не видно
    Добрый день.
    Почему именно с выключенной архивацией?
    Режим истории с двумя отдельными тревогами (сигнал включения / сигнал отключения) позволит вам получить именно то поведение, которое нужно.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    С выключееной потому, что внешние носители в проекте по бюджету не предусмотрены.. а засорять память самого СПК не хочется

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    С выключееной потому, что внешние носители в проекте по бюджету не предусмотрены.. а засорять память самого СПК не хочется
    Тогда опишите задачу подробнее.
    Пока что я понял, что есть оборудование, есть сигнал работы, и надо показывать оператору, когда оно включилось и когда выключилось.
    Сколько раз за сутки это может произойти?
    Надо показывать только переключения за текущие сутки?
    Сколько единиц оборудования используется?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Если коротко - есть 3 клапана на подачу реагентов
    работают в автоматическом режиме, могут переключаться 10-15 раз в час
    оператор видит их текущее состояние на мнемосхеме
    по ТЗ должен быть некий журнал, где можно посмотреть когда был включен или выключен любой из клапанов
    Вот и думал, как бы наименее затратно отобразить всю эту информацию

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Если коротко - есть 3 клапана на подачу реагентов
    работают в автоматическом режиме, могут переключаться 10-15 раз в час
    оператор видит их текущее состояние на мнемосхеме
    по ТЗ должен быть некий журнал, где можно посмотреть когда был включен или выключен любой из клапанов
    Вот и думал, как бы наименее затратно отобразить всю эту информацию
    Можно сделать такой журнал на базе стандартного элемента Таблица (не таблица тревог, а обычная) - просто хранить данные в массиве структур (метка времени + код события), объявленном в RETAIN, и заполнять его из кода.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо, попробую

Похожие темы

  1. СПК105. Таблица тревог.
    от janettow в разделе СПК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 15:11
  2. MasterSCADA 4D Графический элемент 'Таблица данных'.
    от Николай НВ в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 15:08
  3. Элемент таблица - настройки прокрутки
    от Данил Кусмаев в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 10:30
  4. Таблица тревог СП307-Р с данными из MODBUS TCP
    от LagutinStas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 15:05
  5. таблица тревог
    от александр 64 в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •