Приветствую участников. Есть вопрос по данному прибору, с техподдержкой не совсем пришли к нужному результату.
Идея в чем. Создался простенький анализатор сети на базе МЭ110-220.3М, подключен через ПМ210 и далее в облако.
Подчеркну что вся система, в принципе, работает и измеряет, рисует графики, видно все. То есть конечный результат достигнут. НО:
МЭ110-220.3М может сам по себе взять и выключиться. Просто вся индикация гаснет и все. Вот внезапно. Причем может проработать сутки, а может и пять минут.
Инженеры саппорта твердят в один голос: проблема с питанием. Ок. Сеть пока меряю однофазную и вижу, что гуляет она от 220 до 242 В. По частоте все ровно.
Суть моего вопроса- как может прибор быть так болезненно чувствителен к питанию, если он создан для того чтобы эти проблемы и показать наглядно? Ставить разделительный транс и кормить его "чистыми" 230? Да, я пошел сейчас на эксперимент, дабы рядом стоит ИБП, и я уже подцепил прибор ему на выход, чтоб посмотреть как он себя поведет на "идеальном" синусе с 230В.
Или может проблема все-таки в том, что данный аппарат необходимо подключать по всем канонам в инструкции- т.е. подавать на него три разнородных фазы для измерения, соблюдать их ротацию, чтоб светодиод "Авария" не моргал и т.д. Но даже из этого не понятно как это связано с непосредственным питанием прибора и его внезапным аутом.

Буду признателен за ответы/советы и даже возможную критику меня))