Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: Регулировка температуры 2/3 канала

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    У Eurorotherm хорошая защита от КЗ. DRU так не защищают? Мне кажется должны.
    Надёжная защита симисторов/тиристоров обеспечивается быстродействующими предохранителями только при наличии реакторов. Они ограничивают крутизну нарастания тока КЗ, давая время на срабатывание предохранителей. Вы их(реакторы) видели? Их цену? Да и предохранители такие весьма недёшевы.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Буст мы использовали в другом проекте, правда лет 5 назад. Как я понял - он просто может регулировать мощность пропорционально входному сигналу. Что не отменяет устройства, которое будет формировать рампу нагрева.
    БУСТ-2
    Максимальная скорость
    изменения выходной
    величины
    20…25 % от шкалы выходного
    сигнала в 1 с
    (выход на номинальную
    мощность не более 4 с)

    Если вы считаете, что этого недостаточно, можно при управлении 0-10 В зашунтировать аналоговый вход конденсатором, а задающий сигнал подать через резистор, это и создаст рампу.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Надёжная защита симисторов/тиристоров обеспечивается быстродействующими предохранителями только при наличии реакторов. Они ограничивают крутизну нарастания тока КЗ, давая время на срабатывание предохранителей. Вы их(реакторы) видели? Их цену? Да и предохранители такие весьма недёшевы.
    1. Я полностью согласен, и сам использую при проектировании, защиту электронных устройств именно предохранителями.
    2. Не надо обычные дроссели называть страшным словом "реакторы" )
    3. Если их перестать называть реакторами, то цена снижается очень быстро. Это мы проходили, когда только начали внедрять частотники.
    4. Предохранитель быстрее автоматического выключателя в любом случае.

    ЗЫ. Я не против DRM в принципе, мне нравится, что у вас появились данные устройства в продаже. Если у меня будет проект с распределенным нагревом - с 99% вероятностью, я их попробую.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    БУСТ-2
    Максимальная скорость
    изменения выходной
    величины
    20…25 % от шкалы выходного
    сигнала в 1 с
    (выход на номинальную
    мощность не более 4 с)

    Если вы считаете, что этого недостаточно, можно при управлении 0-10 В зашунтировать аналоговый вход конденсатором, а задающий сигнал подать через резистор, это и создаст рампу.
    С максимальным нагревом, на рабочую температуру машина выходим минут через 10-15. Там плита есть, стальная, но большая. В рабочем режиме, как я помню, нагреватели включаются секунд на 30-40.
    Я понимаю, что возможно проще сменить нагреватели, если при ограничении рампы, время выхода машины в рабочий режим будет 5-6 часов.
    Или все-таки перейти на управление от контроллера, и просто сделать таймер включения, что бы машина запускалась сама в понедельник в 2 часа ночи.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    2. Не надо обычные дроссели называть страшным словом "реакторы" )
    3. Если их перестать называть реакторами, то цена снижается очень быстро.
    Принципиальная разница у них в том, что реактор не имеет сердечника, который при токе короткого замыкания входит в насыщение и его индуктивность мгновенно уменьшается. Защита симисторов и IGBT транзисторов частотников существенно отличаются. Транзистор может быть заперт очень быстро в любой момент времени. Симистор, открытый в начале полупериода сети, не может быть заперт до конца полупериода, а это очень долго.
    Это всё я испытывал на собственном опыте обслуживания электроприводов в течение трёх десятков лет.
    Намотаны реакторы обычно медной лентой.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Индуктивность у катушки на сердечнике больше, чем без сердечника.
    Именно индуктивность влияет на ток при включении.
    ЗЫ. Может "реакторы" и стоят так, что пытаются сымитировать катушку с сердечником?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Индуктивность у катушки на сердечнике больше, чем без сердечника.
    Именно индуктивность влияет на ток при включении.
    ЗЫ. Может "реакторы" и стоят так, что пытаются сымитировать катушку с сердечником?
    Т.е. "насыщение сердечника" вам ни о чём не говорит?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Т.е. "насыщение сердечника" вам ни о чём не говорит?
    Говорит. А оно происходит?
    ЗЫ. Вам нужно ограничить пусковой ток. Рассчитайте дроссель, что бы он не входил в насыщение, если вам это так важно.
    ЗЫЫ. Чем тут помогут катушки без сердечника - вообще понять не могу.

  9. #19

    По умолчанию

    Не пусковой ток. Ток короткого замыкания. Разве мы не об этом говорим?

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Не пусковой ток. Ток короткого замыкания. Разве мы не об этом говорим?
    А есть разница?
    Нужно ограничить di/dt. На время срабатывания защиты,
    ЗЫ. Но вообще - в исходном сообщении, говорится не про ток КЗ.
    ЗЫЫ. Конкретно на ваше сообщение - ограничение тока КЗ - на практике решается трансформатором.
    Последний раз редактировалось keysansa; 01.04.2022 в 18:59.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Регулировка температуры цеха
    от Smpl в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 05:03
  2. Программная регулировка температуры в печи
    от Wladislaw в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 19:43
  3. Автоматическая регулировка температуры
    от baldares в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 08:47
  4. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
  5. регулировка температуры воды
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •