    Цитата Сообщение от agent00785 Посмотреть сообщение
    Продолжаю бороться с модулем мв110-2ас. Свозил его в Ижевск и прошил в сервисном центре. Теперь он не в аварии, но выдает ошибку "некорректная калибровка" непосредственно в Codesys. Если считывать данные через программу овена МК110, то все нормально показывает значения.
    Создайте, пожалуйста, новый пустой проект и добавьте в него с нуля опрос одного МВ110-2АС - что будет происходить в этом случае?

  2. #12

    По умолчанию

    В общем разобрался откуда ноги растут, но не разобрался как это исправить.
    1) В общем подключился к модулю с помощью АС-4М и скинул на заводские параметры. Поменял тип подключаемого датчика и верхнюю границу диапазона. Нажал кнопку "записать изменения". Значения с датчика показываются (рис.1)
    2) Выключил питание прибора и включил снова. Подключился по новой к прибору. И вижу рис.2. "Некорректный юстировочный коэффициент". Нажимаю кнопку "Записать" (на нее курсор наведен) и показания прибора снова появляются (рис.3).
    В общем видимо и кодесис из-за этого не видит показаний.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (332.6 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (291.9 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (308.5 Кб, Просмотров: 11)

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,061

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от agent00785 Посмотреть сообщение
    В общем разобрался откуда ноги растут, но не разобрался как это исправить.
    1) В общем подключился к модулю с помощью АС-4М и скинул на заводские параметры. Поменял тип подключаемого датчика и верхнюю границу диапазона. Нажал кнопку "записать изменения". Значения с датчика показываются (рис.1)
    2) Выключил питание прибора и включил снова. Подключился по новой к прибору. И вижу рис.2. "Некорректный юстировочный коэффициент". Нажимаю кнопку "Записать" (на нее курсор наведен) и показания прибора снова появляются (рис.3).
    В общем видимо и кодесис из-за этого не видит показаний.
    Попробуйте выполнить юстировку прибора (п. 9.2 в РЭ).

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте выполнить юстировку прибора (п. 9.2 в РЭ).
    Спасибо, помогло!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Опрос модулей МВ110-хх
    от Antonio-oz в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 14:49
  2. Настройка модулей МВ110-224.16
    от Вячеслав А. в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 16:02
  3. Разрядность АЦП модулей МВ110
    от Горшунов Сергей в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 14:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •