Тема: Конфликт модулей МВ110-224.8А и МВ110-224.2АС

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Конфликт модулей МВ110-224.8А и МВ110-224.2АС

    В общем имеется СПК110 первой версии и к нему подцеплены по RS-485 три модуля МВ110-224.8А (адрес 24), МУ110-224.16К (адрес 32) и МВ110-224.2АС (адрес 40).
    Дак вот когда все три модуля подключены, то на МВ110-224.2АС горит авария. Если отключить модуль МВ110-224.8А, то МВ110-224.2АС работает нормально и считывает данные.
    Я уже перепробывал все варианты описанные на форуме: менял адреса, увеличил задержку ответа до 40 мс. Перемычек нигде в модулях не стоит и все переключатели в положении офф.
    Приложил скрины настроек модуля и программу.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2ас.jpg (1.86 Мб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: jpg 8а.jpg (556.9 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 16к.jpg (527.6 Кб, Просмотров: 19)
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Опрос модулей МВ110-хх
    от Antonio-oz в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 14:49
  2. Настройка модулей МВ110-224.16
    от Вячеслав А. в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 16:02
  3. Разрядность АЦП модулей МВ110
    от Горшунов Сергей в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 14:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •