Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Счётчик CTU с изменяемым входом N

  1. #1

    По умолчанию Счётчик CTU с изменяемым входом N

    У меня вопрос:
    1) Почему разработки сделали константой N на накапливающем счётчике (CTU), почему не переменная?

    Вот приложил пример своей реализации.
    В библиотеке что-то ничего похожего не нашёл.

    Есть ли такие же примеры с таймерами задержки TON и TOF без константных входов, мне для панели оператора надо, чтобы оператор мог менять выдержку времени.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ctu_op.zip (58.9 Кб, Просмотров: 15)

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan Motorov Посмотреть сообщение
    У меня вопрос:
    1) Почему разработки сделали константой N на накапливающем счётчике (CTU), почему не переменная?

    Вот приложил пример своей реализации.
    В библиотеке что-то ничего похожего не нашёл.

    Есть ли такие же примеры с таймерами задержки TON и TOF без константных входов, мне для панели оператора надо, чтобы оператор мог менять выдержку времени.
    Нет там констант, все меняется через переменные + Write to FB

    Захват-01.png
    Последний раз редактировалось petera; 28.03.2022 в 12:24.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Вы видимо не внимательно прочли мой вопрос. Для счётчика CTU не меняется переменная даже через Write to FB. Почему?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan Motorov Посмотреть сообщение
    Вы видимо не внимательно прочли мой вопрос. Для счётчика CTU не меняется переменная даже через Write to FB. Почему?
    Запись через Блок Запись в ФБ для CTU не реализовано в Owen Logic. Вместо CTU рекомендуется использовать универсальный счетчик CTN.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Вот ответ по делу, спасибо, понимаю...

Похожие темы

  1. Измеритель-регистратор с входом 0-10В
    от Serex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 09:36
  2. ПР110-24.12Д.8Р-ч проблема с входом
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 13:28
  3. Проблема с входом DI5
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 17:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •