Тема: СП307 slave проверка связи с master

  1. #1

    По умолчанию СП307 slave проверка связи с master

    Здравствуйте.

    СП307 slave
    к PLC порту подключен ПР200 master (у него один интерфейс RS485)
    Download порт панели свободен

    На панели есть индикатор, указывающий что есть связь с контроллером.

    Сейчас реализовано так:
    - раз в 3 секунды ПР записывает в PSW значение "3"
    - в панели раз в секунду вызавается макрос, вычитающий единицу из PSW
    - если в PSW отрицательное значение (контроллер не записывал), макрос останавливает счет = нет связи
    - если в PSW положительное значение = связь есть

    Как можно реализовать проверку связи более красиво?
    И с минимальным трафиком по сети

    Благодарю за ответы.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png е.PNG (3.9 Кб, Просмотров: 37)
    Последний раз редактировалось ind; 26.03.2022 в 21:27.

  2. #2

    По умолчанию

    Читайте пост petera , как сделать проверку связи без всяких макросов, вместо ПЛК у вас будет ПР. Но смысл примерно тот же.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2022 в 00:35.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Читайте пост petera , как сделать проверку связи без всяких макросов
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163
    да, смысл тот же
    цикл в ПР в обоих решениях
    функциональные области - там, макрос - у меня

    с макросом более понятно и читаемо хотя, возможно, и чуть больше ресурсов берет

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Таймер. Внешний сброс. Событие OnDisconnect
    Таймер в панели с внешним сбросом? Что за событие?

    Приведите, пожалуйста, эскиз реализации.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ind Посмотреть сообщение
    Таймер в панели с внешним сбросом? Что за событие?

    Приведите, пожалуйста, эскиз реализации.
    По ссылке которую дал и есть пример таймера в панели с внешним сбросом в ПР. По событию Disconnect (ПР не сбросил бит связи) появляется окно потеря связи.
    Там всё подробно написано, как это работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.03.2022 в 14:51.

Похожие темы

  1. ИП 320 (master) -> ПЛК 160 (slave) RS-232. Нет связи.
    от Kamerton в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2021, 20:18
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:10
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •