Тема: Проверка связи с модулями ввода\вывода

  1. #1

    Arrow Проверка связи с модулями ввода\вывода

    Здравствуйте.

    ПР200 + 2 МУ110 + 2 МВ110
    Modbus, 19200, задержка ответа 300мсек, связь стабильная

    Сейчас целостность системы, т.е. связь ПР с модулями ввода\вывода и их работоспособность, проверяется путем последовательного прохождения контрольного +24В через один выход МУ на вход МВ.
    Если МВ вернули 1 в ПР, то считается что связь есть.

    Как в OwenLogic реализовать опрос модулей на предмет их адекватного ответа по RS485?

    Благодарю за ответы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ind Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    ПР200 + 2 МУ110 + 2 МВ110
    Modbus, 19200, задержка ответа 300мсек, связь стабильная

    Сейчас целостность системы, т.е. связь ПР с модулями ввода\вывода и их работоспособность, проверяется путем последовательного прохождения контрольного +24В через один выход МУ на вход МВ.
    Если МВ вернули 1 в ПР, то считается что связь есть.

    Как в OwenLogic реализовать опрос модулей на предмет их адекватного ответа по RS485?

    Благодарю за ответы.
    В настройках RS-485 есть параметр "Статус", к данному параметру можете привязать переменную и использовать ее значение в вашем алгоритме. Параметр Статус: Статус — указание булевской переменной, в которую записывается статус прибора: 1 — устройство функционирует нормально, 0 — связь с устройством потеряна (устройство не отвечает в течение времени Таймаута).
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    вроде 61 был статус, если связь потеряна

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    В настройках RS-485 есть параметр "Статус"...
    Идеально, это именно оно.
    Благодарю.

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    вроде 61 был статус, если связь потеряна
    Там именно булевая переменная: 1 = на связи, 0 = связь потеряна.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 05:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 12:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 20:37
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  5. Код для работы с модулями ввода-вывода
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 22:26

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •