Расскажу вам случай. Клиент приобрел несколько МВУ8-Р. Один вернул с жалобой на отсутсвие связи с прибором. Протестили сами - жалоба подтвердилась. Терять лицо не очень хочется. Открыли, сели на интерфейс осциллографом, нашли "соплю" на выходе интерфейсного оптрона. С такой "соплей" прибор тест по интерфейсу не прошел бы. Может только "сопля" сама наплыла при транспортировке. Убрали лишнее с платы - прибор заработал.
Отсюда возникает вопрос:
А все ли экземпляры устройств проходят выходной контроль?
Или самим начинать делать?