    Question Связь СП307Р и МУ210-403

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, создаю в конфигураторе СП300 5 клавиш с индикацией с регистрами 4х470.00...4х470.04 но управлять МУ210 так и не удается. Так же добавляю просто индикатор на регистры 4х468.00...4х468.04 и они тоже не отображаются, но как только добавляю цифровой дисплей с регистром 4х470 у меня появляется индикация состояния выходов с МУ210 но управлять с СП307 так и не получается. Хотя в видеоуроке и в примерах на сайте указано что достаточно использовать вышеописанный метод.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, создаю в конфигураторе СП300 5 клавиш с индикацией с регистрами 4х470.00...4х470.04 но управлять МУ210 так и не удается. Так же добавляю просто индикатор на регистры 4х468.00...4х468.04 и они тоже не отображаются, но как только добавляю цифровой дисплей с регистром 4х470 у меня появляется индикация состояния выходов с МУ210 но управлять с СП307 так и не получается. Хотя в видеоуроке и в примерах на сайте указано что достаточно использовать вышеописанный метод.
    Добрый день.
    У модуля 24 выхода, поэтому битовая маска занимает 2 регистра Modbus.
    Они должны считываться (или записываться) одним запросом Modbus.
    Проще всего работать с маской через функциональную область - действие Копировать регистр, адрес 4x470, тип DWORD.
    С регистром 4x468 всё аналогично.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Если я правильно понял, то надо для кнопок назначить 4х470.00 (первая кнопка); 4х470.02 (вторая кнопка) и т.д.?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то надо для кнопок назначить 4х470.00 (первая кнопка); 4х470.02 (вторая кнопка) и т.д.?
    Надо добавить функциональную область с действием Копировать регистр, адрес источника - например, PSW300, адрес назначения 4х470 - тип DWORD.
    На экран панели выводите кнопки PSW300.0, PSW300.1 и т.д.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Да, сейчас так и сделал. Получается я ограничен в количестве кнопок 16 шт.? Думал как-то без функциональных блоков это реализовать, а то такое нагромождение получается
    Последний раз редактировалось DKE; 23.03.2022 в 12:55.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Да, сейчас так и сделал. Получается я ограничен в количестве кнопок 16 шт.? Думал как-то без функциональных блоков это реализовать, а то такое нагромождение получается
    Почему? PSW301.0 - кнопка управления 17 выходом и т.д.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Почему? PSW301.0 - кнопка управления 17 выходом и т.д.
    что-то не получается таким методом, первые 16 у меня PSW300.0 (сделал 3 кнопки с 0 по 2), создал PSW301.0 (одну кнопку) чтобы проверить как будет включаться 17 выход и у меня при неактивных кнопках на PSW300.0 включается опять первый выход (от PSW301.0) а если уже нажаты все три кнопки (PSW300.0) то при нажатии на PSW301.0 выключается вообще все.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    вот тестовый пример
    Вложения Вложения

  9. #9

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Спасибо! Всё получилось. Сделал регистры в области PFW, чтобы после восстановления питания все восстановилось

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МУ210-402 MQTT
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 15:38
  2. Связь СП307Р с МВ210 - 202
    от Евгений_М в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 08:17
  3. МУ210-501 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2021, 18:53
  4. СП307Р и ТРМ
    от Андрей007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 18:58
  5. ПЛК150ИМ+СП307Р по rs485 "соединение PLC порт 1"
    от 770001 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 07:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •