Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Связь СП307Р и МУ210-403

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Спасибо! Всё получилось. Сделал регистры в области PFW, чтобы после восстановления питания все восстановилось
    Это вы зря, вы так постоянную память быстро затрёте, надо в PSW делать.
    Сохранять в постоянную память можно в конце работы, например при нажатии Стоп.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это вы зря, вы так постоянную память быстро затрёте, надо в PSW делать.
    Сохранять в постоянную память можно в конце работы, например при нажатии Стоп.
    А если например у меня СП307 и МУ210 будут работать постоянно а в случае аварийного отключения питания и его восстановлении все что было включено вернулось обратно а не сбросилось в 0

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    А если например у меня СП307 и МУ210 будут работать постоянно а в случае аварийного отключения питания и его восстановлении все что было включено вернулось обратно а не сбросилось в 0
    Для аварийного питания есть безперебойники, так же в модулях есть безопасные состояния выходов, для аварий.
    Кроме того при возобновлении питания, опрос опять должен запустится.
    А загубить память при частоте опроса 20 мс, например можно за несколько недель. А при записи 2-3 раза в день при остановке, хватит больше чем на 20 лет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.03.2022 в 19:39.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Хорошо. Порекомендуйте как мне тогда лучше сделать. Например я включил через СП307 на МУ210 выходы 3,9,12,19 (произвольно), далее отключается напряжение (безперебойник сел, отсутствует в схеме и т.д.) и после восстановления если я оставлю в PSW то все отключается и надо заново включать необходимые выходы, а надо чтобы эта схема была автономной (на сколько это возможно).

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Хорошо. Порекомендуйте как мне тогда лучше сделать. Например я включил через СП307 на МУ210 выходы 3,9,12,19 (произвольно), далее отключается напряжение (безперебойник сел, отсутствует в схеме и т.д.) и после восстановления если я оставлю в PSW то все отключается и надо заново включать необходимые выходы, а надо чтобы эта схема была автономной (на сколько это возможно).
    Тут слишком много вариантов и мало данных о работе вашей системы.
    Есть безопасное состояние выходов, при котором система включается, если система позволяет при подаче питания сразу включить ваши выходы 3,9,12,19, то это состояние и записываете как маску из 2 регистров.
    Можно отслеживать подачу питания одним из входов, пропало питание, записали состояние, даже с севшим безперебойником будет несколько секунд для записи. При включении сохранённая маска считывается и включает выходы.
    Если нет оператора, значит систему надо выводить в облако или Скаду, с информированием об аварии. При получении сигнала аварии можно дистанционно управлять системой и в том числе маской выходов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2022 в 09:11.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Ставлю PSW в СП307, на МУ210 задаю первые четыре выхода в "безопасном состоянии = 1000", включаю через кнопки на СП307 четыре первые выхода, далее принудительно (для имитации разных случаев) выключаю питание на СП307, включаю обратно и на МУ210 все четыре выхода переводятся обратно в состояние "выкл" . Мне надо чтобы после восстановления питания на МУ состояние входов оставалось как до отключения питания.

    ПЫСЫ.: Резервного источника питания, безперебойника и прочих устройство нет.
    Последний раз редактировалось DKE; 24.03.2022 в 12:34.

  7. #17

    По умолчанию

    Я вам всё уже разжевал, вам осталось только решить по какому принципу делать запись (считывание) и создав 2 штуки ФО её реализовать.
    По стопу и (или) по биту пропадания питания записывать маску в PFW.
    При включении панели считывать маску из PFW и отправить в блок.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2022 в 13:41.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. МУ210-402 MQTT
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 15:38
  2. Связь СП307Р с МВ210 - 202
    от Евгений_М в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 08:17
  3. МУ210-501 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2021, 18:53
  4. СП307Р и ТРМ
    от Андрей007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 18:58
  5. ПЛК150ИМ+СП307Р по rs485 "соединение PLC порт 1"
    от 770001 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 07:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •