Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Не найден драйвер

  1. #1

    По умолчанию Не найден драйвер

    Добрый день.
    У меня возникла следующая проблема. При подключении ПЛК 210-04 компьютеру после перехода в режим логин, программа указывает тревожное сообщение в разделе PLC-210 и RightSide (как показано на скриншотах). Также пишет, что шина не запущена в разделе RightSide и что не найден драйвер в разделе PLC-210. Не могу решить эту проблему. Пробовал менять прошивку, не помогло. Помогите пожалуйста!
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Абрамов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У меня возникла следующая проблема. При подключении ПЛК 210-04 компьютеру после перехода в режим логин, программа указывает тревожное сообщение в разделе PLC-210 и RightSide (как показано на скриншотах). Также пишет, что шина не запущена в разделе RightSide и что не найден драйвер в разделе PLC-210. Не могу решить эту проблему. Пробовал менять прошивку, не помогло. Помогите пожалуйста!
    Добрый день.
    Т.к. у вас ПЛК210-04 - нужно нажать ПКМ на узел PLC210_01 - Обновить устройство - выбрать PLC210_04.

    Лучше всего создавать проекты через шаблоны, чтобы избежать подобных трудностей:

    2022-03-23_6-18-16.png

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    у меня отсутствует драйвер порта RS485 и RS232. Как решить эту проблему?
    driver.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    RS485 мне нужен. Вы предлагаете удалить эти порты и использовать модбас мастер?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyN Посмотреть сообщение
    RS485 мне нужен. Вы предлагаете удалить эти порты и использовать модбас мастер?
    Добрый день.
    Чтобы настроить обмен - нужно в COM-порт добавить еще компонентов.

    Посмотрите учебное видео:
    https://youtu.be/77fdfnfdJME

  6. #6

    По умолчанию

    Большое спасибо!

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день.

    Если реализую нестандартный протокол через библиотеку OwenCommunication, то какой компонент добавиnь в RS-232?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий_Н Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Если реализую нестандартный протокол через библиотеку OwenCommunication, то какой компонент добавиnь в RS-232?
    Добрый день.
    Ничего добавлять не надо. В вашем случае вообще нужно удалить узел RS-232 из дерева проекта.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Ничего добавлять не надо. В вашем случае вообще нужно удалить узел RS-232 из дерева проекта.
    Для работы с COM-портом используйте ФБ COM_Control.

  10. #10

    По умолчанию

    Удалил порт RS-232, использовал, как советовали, COM_Control и UNM_SerialRequest из библиотеки OwenCommunication. Процесс пошел, спасибо.

Похожие темы

  1. ПР200. Документ экрана не найден.
    от leorick в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 13:38
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 21:56
  3. Не найден прибор.
    от Alex84 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 10:40
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 08:07
  5. АС3-М прибор не найден
    от igir в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 09:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •