Тема: Уплывают значения весовых датчиков

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Прибор работает по 6-ти проводной, если подключаете по 4-х проводной, то нужно ставить 2 перемычки, они установлены?

    Перезагрузка модуля по питанию возвращает измеренные значения в норму?

    Скиньте ссылку на даташит от датчиков.
    Естественно перемычки стоят.
    После перезагрузки по питанию значения откатываются, но не всегда к нулю, а затем начинают расти.
    Например, "натекло" 700 кг, после выключения/включения показывают 200 кг. При этом сама юстировка остаётся корректной, если например, поставить 50 кг мешок, когда на весах 0, и когда уже "натекло" полторы тонны, изменение будет также 50 кг, а затем дальше продолжает набирать массу, если убрать, то также -50 кг, и также дальше набирает массу.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 22.04.2022 в 07:09.

  2. #12

    По умолчанию

    Вложение 60449
    Датчик должен быть вроде такой, но это неточно, по крайней мере согласно модели той установки на которой он стоит, должен быть такой датчик. Датчиков всего 4, соединены параллельно.
    Модуль ввода тензодатчиков подключен к той же распред. коробке и клеммнику куда сводятся провода со всех датчиков и откуда выходит сигнальный провод на штатную голову. При этом провод штатной головы отсоединяется от клеммника физически, а подключается провод модуля ввода. Установка - прицеп к трактору с весами, т.е. всякие электромагнитные помехи, например, от частотных преобразователей исключены их просто нет. обыкновенный трактор тягает за собой прицеп с весами, питание модуля ввода сделано через повышающий преобразователь 12-24В, в других местах эта связка работает без проблем, при переключении просто к аккумулятору от 12В напрямую ситуация не меняется, при подключении к 220В через удлинитель ситуация не меняется.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 22.04.2022 в 07:20.

  3. #13
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Странная история.

    Я бы предложил замерить милливольтметром значение на входе в прибор, и снять показания с прибора, а затем сравнить их.
    Это однозначно должно прояснить кто не исправен.

    Так же, я бы попробовал заменить 1ТД на другой модуль (1ТД или 4ТД) если есть такая возможность.

    Если все вышеперечисленное не возможно, ну тогда по одному датчики подключать к прибору и смотреть, плывут ли значения.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 22.04.2022 в 12:53.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день.

    Была подобная ситуация.
    3 тензодатчика Keli подключены паралельно к МВ110-224.1ТД. После замены одного заведомо неисправного датчика (провод перебит), начали "плыть" показания. Замена производилась местным персоналом.

    Долго меняли датчики, модули, проводили эксперименты - "плывут" показания на нуле, достаточно быстро.
    Выяснилось, что заземлили все экраны кабелей, со стороны датчиков. Со стороны модуля подключены на клемму Shield, как и положено.
    Датчики от модуля находятся на значительном расстоянии, кабина оператора АБЗ - весовая.

    Возможно была разница потенциалов конструкции, заземление не проверяли.
    После отключения заземления со стороны датчиков, дрейф нуля в допустимых паспортом пределах.

  5. #15

    По умолчанию

    У меня похожая история, правда система иностранного производства Toledo. Платформа 4 датчика сумматор. Постепенно в минус уходят значения, весы в ошибку. Датчики поменял, блоки измерения менял. Весы сдвоенные в одной раме. Вторые отлично работают. Заземление норм. Уход в минус фиксировал до сумматора, т.е. непосредственно с датчика.
    Постепенно груза подкладываем, что бы ноль скомпенсировать, так и работаем)). Я уже за экзотические версии начинаю думать типа уход грунта, искривление базы, перекос платформы...

  6. #16

    По умолчанию

    Подниму тему. Такое уже проявилось на 6 разных приборах в разных местах. Где-то показания плавно убывают вниз, где-то плавно растут вверх. При переключении на другой весоизмерительный прибор, показания нормальные. Что делать? Сейчас пока просто меняем модуль ввода на другой по гарантии. Но модулей у нас стоит таких порядка одного десятка. И перспектива менять их все за свой счёт ещё и не по одному кругу мне не очень нравится.

  7. #17

    По умолчанию

    Дополнение к имеющейся информации. Отключение датчиков не способствует "обнулению" массы. Обнуление происходит только при перезагрузке по питанию.

    т.е. когда подключены датчики происходит плавное нарастание массы допустим 1 кг в секунду, при отключении датчиков значения весов сваливаются в глубокий минус, что логично, а затем, если обратно подключить разъём, возвращаются к значению, которое больше на величину пропорциональную времени. Если отключить прибор по питанию, а затем включить, то значения возвращаются к нулевому и снова начинают расти.

  8. #18

    По умолчанию

    При милливольтах сечение проводников, сплав меди, расстояние, заземление, длина проводников - все имеет ключевое значение. Вряд ли что-то изменится, если заменить модуль по гарантии. Стоит скорее всего создать по месту небольшой стенд. Подключить к модулю рекомендуемый тип тензодатчика, коротким кабелем, правильно заземлив.
    Обязательно используя качественный (не самый дешманский) источник питания 24В, заземлив минус на корпус шкафа.

    Вот взять для примера принцип работы Schneider Electric: те совместно с тензо-модулем продают(навязывают) и датчики и специальные провода и дают четкие инструкции как что соединять.
    ОВЕН слишком расплывчато все определяет в документации, вот пользователи и находят "грабли"
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Вряд ли что-то изменится, если заменить модуль по гарантии.
    Я так делаю, это работает. Я меняю модуль у своего клиента, и всё снова работает исправно. Естественно, модуль я меняю за свой счёт т.к. я несу гарантийные обязательства перед своим клиентом. Гарантия на модули уже давно закончилась т.к. модули были куплены задолго до их установки.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 09.10.2023 в 10:42.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Разные значения с датчиков дтс014-50м
    от Ps1x0 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 11:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. Команды, значения
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 14:22
  4. СИ-30 - начальные значения
    от Крон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:58