Тема: Уплывают значения весовых датчиков

  1. #1

    По умолчанию Уплывают значения весовых датчиков

    В общем есть модуль мв110-224.1тд. Есть 4 тензодатчика соединённых вместе, по сопротивлению по идее подходят, каждый по 350 Ом.
    Чувствительность вроде как паспортная 0,82мВ/В.

    С модуля ввода считываются значения в мВ, а сама юстировка проходит в другом внешнем устройстве.
    И получается так, что значения начинают по-тихоньку уезжать в минус по мВ. Всё дальше и дальше, дальше и дальше.

    В итоге значение уже -4,46596764, при том, что чувствительность датчиков заявлена как 0,82 мВ/В, по идее оно должно быть в диапазоне -2,05мВ..2,05мВ.

    При этом с этими датчиками есть родное весовое устройство, которое вроде как работает корректно без нареканий.

    Пробовал возбуждение делать знакопеременное ситуация кардинально не меняется. Значения плавают.

    Может кто-нибудь подсказать, что тут не так? Я думал, что датчик какой-то сломан, но родные весы вроде как работают без проблем. Также напрягает слишком большое фактическое значение в мВ. А ещё при загрузке этих датчиков значение в мВ дальше проваливается в минус, т.е. уходит вплоть до -4,4976845.

  2. #2

    По умолчанию

    Бесполезно вам объяснять что-то, вы всё равно не слушаете, читайте всё что написано в прошлой теме, может наконец поймёте.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36040
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2022 в 14:23.

  3. #3

    По умолчанию

    А причём тут прошлая тема? И в прошлой теме всё заработало и работает.

  4. #4

    По умолчанию

    Хелп ми плиз! Тема актуальная!

    На предприятии обслужили весы, проверили, заводская "голова" показывает адекватные значения, и ничего никуда не уплывает, а модуль ввода неадекватные, точнее значения плывут, увеличиваются и увеличиваются, с ноля за несколько дней доросли до 32 тонн!!!!

    Знакопеременное возбуждение не помогает, куда копать?

  5. #5
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Хелп ми плиз! Тема актуальная!

    На предприятии обслужили весы, проверили, заводская "голова" показывает адекватные значения, и ничего никуда не уплывает, а модуль ввода неадекватные, точнее значения плывут, увеличиваются и увеличиваются, с ноля за несколько дней доросли до 32 тонн!!!!

    Знакопеременное возбуждение не помогает, куда копать?
    Судя по вашим сообщениям на форуме, в других темах, я могу предположить, что подключение датчиков произведено не так, как это предписывает РЭ. от сюда и проблема, видимо.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Другая тема - это другая тема. В данной теме всё подключено согласно РЭ по 4-х проводной схеме.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    В данной теме всё подключено согласно РЭ по 4-х проводной схеме.
    Какие ваши доказательства ?

  8. #8
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Другая тема - это другая тема. В данной теме всё подключено согласно РЭ по 4-х проводной схеме.
    Прибор работает по 6-ти проводной, если подключаете по 4-х проводной, то нужно ставить 2 перемычки, они установлены?

    Перезагрузка модуля по питанию возвращает измеренные значения в норму?

    Скиньте ссылку на даташит от датчиков.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 19.04.2022 в 13:29.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Почитал тут, почитал в указанной теме.
    Мой опыт показывает, что в данном случает неисправен 1+ датчик. Именно тогда начинается "плавание" показаний.
    Именно для определения, какой из датчиков "поплыл", использую, когда это возможно, отдельный АЦП на отдельный тензодатчик. Если нет возможности - плату сведения. Если нет и этой возможности - отключаем по очереди датчики и наблюдаем, "плывет или нет". "Плыть" обычно начинают датчики, подвергнутые ударам.

    ЗЫ.
    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    заводская "голова" показывает адекватные значения,
    Вы введите в алгоритм чудовищное усреднение, раз вам нравится, как заводская "голова" показывает.
    Последний раз редактировалось keysansa; 19.04.2022 в 17:52.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Почитал тут, почитал в указанной теме.
    Мой опыт показывает, что в данном случает неисправен 1+ датчик. Именно тогда начинается "плавание" показаний.
    Именно для определения, какой из датчиков "поплыл", использую, когда это возможно, отдельный АЦП на отдельный тензодатчик. Если нет возможности - плату сведения. Если нет и этой возможности - отключаем по очереди датчики и наблюдаем, "плывет или нет". "Плыть" обычно начинают датчики, подвергнутые ударам.

    ЗЫ.


    Вы введите в алгоритм чудовищное усреднение, раз вам нравится, как заводская "голова" показывает.
    Мой опыт тоже подсказывает, что неисправен датчик, однако также опыт подсказывает, что если датчик неисправен, то и другой ацп будет также отображать искаженные значения, тем не менее по заверению пользователей заводская голова работает адекватно цифры сходятся, значения стоят на месте и никуда не уплывают, на изменение нагрузки реагируют адекватно как и раньше, как и всегда.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Разные значения с датчиков дтс014-50м
    от Ps1x0 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 11:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. Команды, значения
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 14:22
  4. СИ-30 - начальные значения
    от Крон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:58
  5. ввод значения
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •