Тема: МВ110-16Д - какой уровень напряжения на входе?

  1. #1

    По умолчанию МВ110-16Д - какой уровень напряжения на входе?

    привет.

    есть модуль 16Д. Планируется схема подключения, где сухой контакт, не требующий внешнего питания.
    Схема на модуле стандартная - общий com через сухой контакт идёт на канал модуля
    cxema-podklyucheniya-mv110-16d.jpg
    какой уровень напряжения между com и каналом?
    и второй вопрос
    хотелось бы каким-то образом защитить входа, так как на оборудовании будет тесное соседство с контактами с высоким напряжением и есть потенциальный риск случайного прихода фазы на вход.
    Что можно сделать и можно ли вообще как-то защитить вход от такого?
    поделитесь собственным икзпириенсом

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    ну защитить можно только промежуточным реле. Ее если что спалить не так жалко... Другого способа защитить потенциально возможный прилет высокого напряжение как бы нет. Но у вас сухой контакт без напряжения же. Так что откуда ему там тогда взяться ?

  3. #3

    По умолчанию

    ну защитить можно только промежуточным реле.
    вот как раз от них пытаемся избавиться на второстепенном оборудовании. При сегодняшней цене модуля в 10 тысяч, добавлять к стоимости одного канала в 625 рублей ещё столько же (от 500-600 до тонких за 1000 и больше) - нет смысла.
    Так что откуда ему там тогда взяться ?
    ну теоретически конечно неоткуда. НО вызывает опасения, что на клемнике одной единицы оборудования, типа электропривод задвижки, будут сразу два вида напряжения - фаза из схемы управления по своим концевикам и моя сигнализация этих же концевиков низким напряжением . Случайная ошибка при монтаже и фаза прилетит в модуль

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    ну как бы клеммники низкого напряжения и высокого надо разносить. Нечего им делать рядом

  5. #5

    По умолчанию

    ну на электроприводе мы имеем дело с одним общим рядом клемм, куда выводятся из нутра привода провода от концевиков, от моментных выключателей, от термистора перегрева и т.д.
    и схема управления изначально была сделана на 220В, с пром реле для сигнализации в контроллер, но теперь принято решение выкинуть реле сигнализации, а вся схема управления приводом осталась на 220.
    Поэтому на клеммах будет рядом и 220 и низкое от модуля. Переделать всю схему управления на 24В крайне затруднительно, из-за большого объёма проектных изменений.
    и я никак не пойму - какой уровень напряжения в цепи COM-DI?
    в мануале пишут только про
    Максимальный входной ток дискретного входа - 0,07 А
    и
    Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более 100 Ом
    что по закону Ома даёт 7 Вольт в максимуме
    но что-то очень странное напряжение - не из стандартного ряда

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну на электроприводе мы имеем дело с одним общим рядом клемм, куда выводятся из нутра привода провода от концевиков, от моментных выключателей, от термистора перегрева и т.д.
    и схема управления изначально была сделана на 220В, с пром реле для сигнализации в контроллер, но теперь принято решение выкинуть реле сигнализации, а вся схема управления приводом осталась на 220.
    Поэтому на клеммах будет рядом и 220 и низкое от модуля. Переделать всю схему управления на 24В крайне затруднительно, из-за большого объёма проектных изменений.
    и я никак не пойму - какой уровень напряжения в цепи COM-DI?
    в мануале пишут только про
    Максимальный входной ток дискретного входа - 0,07 А
    и
    Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более 100 Ом
    что по закону Ома даёт 7 Вольт в максимуме
    но что-то очень странное напряжение - не из стандартного ряда
    Так можно и не переделывать, если это проблематично, в смысле, уберите промежуточные реле и заведите напрямую на дискретные входы, если изначально было сделано на напряжение 220В, есть модули дискретного ввода с входами на 220В, или ПР взять с входами на 220В, мне кажется так лучше будет в смысле надёжней, считаю неправильным переделки с целью ухудшения надёжности, всё равно со временем вам надоест чистить не замыкающиеся контакты и снова вернётесь к напряжению 220В, если у вас не бесконтактные концевики.
    У нас контакты реле постоят пару месяцев и бывает не коммутируют 24В, в смысле ПЧ не запускают на скважинах, приходится реле снять и трехануть как следует, чтобы заработало!
    Вы конечно попробуйте, вдруг у вас какие другие контакты и не будут барахлить, личный опыт это всегда доходчивей чем советы со стороны, в смысле, всегда кажется что тебя это точно не коснётся!

    https://owen.ru/product/moduli_diskr...specifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2023 в 03:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    привет.

    есть модуль 16Д. Планируется схема подключения, где сухой контакт, не требующий внешнего питания.
    Схема на модуле стандартная - общий com через сухой контакт идёт на канал модуля
    cxema-podklyucheniya-mv110-16d.jpg
    какой уровень напряжения между com и каналом?
    и второй вопрос
    хотелось бы каким-то образом защитить входа, так как на оборудовании будет тесное соседство с контактами с высоким напряжением и есть потенциальный риск случайного прихода фазы на вход.
    Что можно сделать и можно ли вообще как-то защитить вход от такого?
    поделитесь собственным икзпириенсом
    ОВЕНовские не использовал, но использовал подобные, лучше и дешевле, схема там простая, на вход оптрона подается +5В через развязанный DC/DC, второй через резистор и есть DI "сухой контакт". При замыкании его на com оптрон срабатывает, вытекает ток 5 ма. Напряжение хх около 5В. В овеновском скорее всего схема подобная. Если железо на руках измерьте. По защите сложнее, чисто теоретически,бюджетно, возможно поможет мощный TVS диод в паре с каким нибудь быстродействующим предохранителем. Но это не точно .
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Sergej_; 05.10.2023 в 05:07.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    In_Da_Cher_A. Понятия административные методы вам знакомо? ��

    Так понимаю изделие заводское и клеммный блок в нем один ряд? Если вы делаете какую-то установку сами, а привод не, по договоренности с производителем привода измените колодку клеммного блока. Например сделайте видимый разрыв между разными напряжениями. Покрасьте краской разные напряжения, подпишите несмываемым маркером и т.д.
    Не надо ничего придумывать в плане защит, это проблема не шерифа... от человеческого фактора вы дёшево не защититесь.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ... от человеческого фактора вы дёшево не защититесь.
    +100500

    Я вот обнаружил что потенциал между клеммами L и N на блоке питания аж 230В, а между клеммами всего 3...4мм!!! Как защитится?!!!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    привет.

    есть модуль 16Д. Планируется схема подключения, где сухой контакт, не требующий внешнего питания.
    Схема на модуле стандартная - общий com через сухой контакт идёт на канал модуля
    cxema-podklyucheniya-mv110-16d.jpg
    какой уровень напряжения между com и каналом?
    и второй вопрос
    хотелось бы каким-то образом защитить входа, так как на оборудовании будет тесное соседство с контактами с высоким напряжением и есть потенциальный риск случайного прихода фазы на вход.
    Что можно сделать и можно ли вообще как-то защитить вход от такого?
    поделитесь собственным икзпириенсом
    Вольтметром ткнись и узнаешь. Я думаю вольтметр покажет 5 В.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110.24-8АС измеряет меньше чем на входе
    от Ильнур в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 16:37
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.08.2020, 18:12
  4. МВ110-16Д уровень напряжения
    от unisprint в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 13:45
  5. Предел напряжения на аналоговом входе.
    от Роман150190 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 21:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •