Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: КТР-121, как к нему запрограммировать прм-220.1

  1. #1

    По умолчанию КТР-121, как к нему запрограммировать прм-220.1

    Добрый день. Приобрели автоматику КТР 121 01.10 - 2шт, 02.41 - 1шт и прм. Оказывается ПРМ идет без программы описанной в инструкции к КТР. Подскажите, как его настроить что бы общекотельные аварии отслеживать. Программировать в Лоджике я не умею, есть желание научиться. В лоджике я к контроллеру добавил прм, но проект то пустой, не заливать же его.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus36 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Приобрели автоматику КТР 121 01.10 - 2шт, 02.41 - 1шт и прм. Оказывается ПРМ идет без программы описанной в инструкции к КТР. Подскажите, как его настроить что бы общекотельные аварии отслеживать. Программировать в Лоджике я не умею, есть желание научиться. В лоджике я к контроллеру добавил прм, но проект то пустой, не заливать же его.
    Добрый день! Скачайте прошивку ПРМ с нашего сайта - https://owen.ru/product/ktr121/documentation. Подключите ПРМ к КТР и следуйте инструкции в архиве.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    ПРМ это просто модуль расширения, алгоритм для контроля общекотельных аварий реализован на самом КТР.
    Для контроля ОК аварий подключите шлейфом ПРМ к КТР и в настройках КТР (Меню-Настройки-Тип схемы) в параметре ОбщекотАв выставите значение Есть (обычно оно выставляется автоматически при подключении ПРМ).
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день! Скачайте прошивку ПРМ с нашего сайта - https://owen.ru/product/ktr121/documentation. Подключите ПРМ к КТР и следуйте инструкции в архиве.
    О! Супер, спасибо. Если не разберусь, напишу тогда.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    ПРМ это просто модуль расширения, алгоритм для контроля общекотельных аварий реализован на самом КТР.
    Для контроля ОК аварий подключите шлейфом ПРМ к КТР и в настройках КТР (Меню-Настройки-Тип схемы) в параметре ОбщекотАв выставите значение Есть (обычно оно выставляется автоматически при подключении ПРМ).
    Я в начале так и сделал. Но на прм просто моргала лампочка авария и выходы не реагировали на действия входов.

  6. #6

    По умолчанию

    Не получилось. В разделе Аварии ПРМ, пишет ПРМ: нет связи. Хотя в меню (удержание Alt) слово модули появляются.
    Все ктр у меня сейчас правда в аварии, без датчиков лежат, просто подключены друг к другу.

    Скачал прошивку. Приложение пишет: не установлена связь между компьютером и прибором по протоколу овен. Хотя конфигуратор ктр видит.
    Последний раз редактировалось Maximus36; 23.03.2022 в 16:54.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus36 Посмотреть сообщение
    Не получилось. В разделе Аварии ПРМ, пишет ПРМ: нет связи. Хотя в меню (удержание Alt) слово модули появляются.
    Все ктр у меня сейчас правда в аварии, без датчиков лежат, просто подключены друг к другу.

    Скачал прошивку. Приложение пишет: не установлена связь между компьютером и прибором по протоколу овен. Хотя конфигуратор ктр видит.
    Проверьте сетевые настройки: номер COM порта (должен определяться как PR200 в диспетчере устройств в разделе порты без восклицательных знаков), скорость 9600, длина слова данных 8, контроль четности отсутствует, количество стоп-бит 1, длина адреса 8, адрес прибора 17
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus36 Посмотреть сообщение
    Не получилось. В разделе Аварии ПРМ, пишет ПРМ: нет связи. Хотя в меню (удержание Alt) слово модули появляются.
    Все ктр у меня сейчас правда в аварии, без датчиков лежат, просто подключены друг к другу.

    Скачал прошивку. Приложение пишет: не установлена связь между компьютером и прибором по протоколу овен. Хотя конфигуратор ктр видит.
    Добрый день! Уточните еще, пожалуйста, совпадает ли напряжение питание на КТР-121 и ПРМ?
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Да, напряжение питания совпадают. Есть такой момент, если шлейф вставлять медленно и что бы начали включаться только верхние контакты, то ПРМ моргнет некоторыми выходами и так же выдаст аварию. А если ровно вставлять шлейф, то лампочка авария постоянно моргает. Так как комплекта купили на две котельные, я попробовал другой ктр 0241. Он получается при первом же включении из коробки сразу же сам определил ПРМ у себя в слоте автоматически. Тот КТР который не подключает к себе ПРМ в программах Конфигуратор и Лоджик определяется

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus36 Посмотреть сообщение
    Да, напряжение питания совпадают. Есть такой момент, если шлейф вставлять медленно и что бы начали включаться только верхние контакты, то ПРМ моргнет некоторыми выходами и так же выдаст аварию. А если ровно вставлять шлейф, то лампочка авария постоянно моргает. Так как комплекта купили на две котельные, я попробовал другой ктр 0241. Он получается при первом же включении из коробки сразу же сам определил ПРМ у себя в слоте автоматически. Тот КТР который не подключает к себе ПРМ в программах Конфигуратор и Лоджик определяется
    Я так понимаю: шлейф нужно ставить(снимать) при отсутствии питающего напряжения приборов, может Вы что-то спалили, короче, непонятно зачем так рисковать?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подбор датчика давления и оборудования к нему
    от iliz2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.12.2020, 22:02
  2. УЗС1 и документация к нему.
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 13:30
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 15:22
  4. подбор терморегулятора с точностью 0,1 гр. и ТС к нему
    от Vlad123 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:07
  5. овен рм1 + датчики к нему
    от mezn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •