Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Формат DateTime (rtc) в TPM 132M - как расшифровать?

  1. #1

    По умолчанию Формат DateTime (rtc) в TPM 132M - как расшифровать?

    Добрый день.

    Скажите, как преобразовать в дату и время данные, получаемые по Modbus из адресов 56 и 57 данного контроллера? Там 4 байта, при порядке 2-3-0-1 например, видно, что значения в младшем байте возрастают на единицу при ежесекундном опросе. Но это как-то не похоже на Unix time например. Дата и время еще туда-сюда, а год у меня получается 1992. Что-то не учитываю?

  2. #2

    По умолчанию

    Время в секундах с первого января 2000 года.
    Для юникса к считанному значению прибавляйте число секунд по юникс-времени на 1 января 2000 года и будет счастье
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    > Для юникса к считанному значению прибавляйте число секунд по юникс-времени на 1 января 2000 года и будет счастье

    Спасибо!