    По умолчанию Перестает работать дисплей СПК107[M01]

    Добрый день! Периодически перестает реагировать на нажатие дисплей, в том числе на экране калибровки (тройное нажатие для входа в системное меню работает). По прошествии некоторого времени (условных трех часов) и нескольких перезагрузок проблема уходит.
    В момент отказа сенсора опрос модулей и отображение переменных на мнемосхеме работает исправно. Интерфейсы RS и Ethernet отключал, толку нет.
    Прошивка: 1.1.0611.1056
    Зав. №: 80698180932337470

    Данная неполадка замечена на трех проектах Codesys'a на этом устройстве.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Валерьевич Посмотреть сообщение
    Добрый день! Периодически перестает реагировать на нажатие дисплей, в том числе на экране калибровки (тройное нажатие для входа в системное меню работает). По прошествии некоторого времени (условных трех часов) и нескольких перезагрузок проблема уходит.
    В момент отказа сенсора опрос модулей и отображение переменных на мнемосхеме работает исправно. Интерфейсы RS и Ethernet отключал, толку нет.
    Прошивка: 1.1.0611.1056
    Зав. №: 80698180932337470

    Данная неполадка замечена на трех проектах Codesys'a на этом устройстве.
    Добрый день.
    Каковы условия эксплуатации?
    Как организовано питание? Используется ли клемма функционального заземления?

  3. #3

    По умолчанию

    Условия эксплуатации: установка в шкафу DKC с резиновыми уплотнениями на дверях. В зазоры между панелью и дверцей шкафа нанесен герметик. Температура в помещении ~17C, в шкафу не более 25.
    Питание на панель подается с блока питания Овен БП120К, заземление есть на клемме СПК, на БП, на шкафу (землится на шину заземления).

    Первый случай был в "комнатных" условиях на стенде.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Валерьевич Посмотреть сообщение
    Условия эксплуатации: установка в шкафу DKC с резиновыми уплотнениями на дверях. В зазоры между панелью и дверцей шкафа нанесен герметик. Температура в помещении ~17C, в шкафу не более 25.
    Питание на панель подается с блока питания Овен БП120К, заземление есть на клемме СПК, на БП, на шкафу (землится на шину заземления).

    Первый случай был в "комнатных" условиях на стенде.
    На разъеме СПК не используйте клемму функционального заземления - потому что, насколько я понимаю, у вас шина защитного заземления.
    Если есть возможность - во время зависания дисплея подключитесь из CODESYS и сделайте скриншот вкладки Device - Журнал.

  5. #5

    По умолчанию

    Вот сообщения с журнала устройства.

    Безымянный.jpg

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    После загрузки, зависания не могу добиться. В данный момент все работает.

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Во время зависания выдает в журнал вот это:
    1.jpg

    НО! весь алгоритм работает.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Валерьевич; 22.03.2022 в 14:41.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Валерьевич Посмотреть сообщение
    Во время зависания выдает в журнал вот это:
    1.jpg

    НО! весь алгоритм работает.
    Т.е. переполняется буфер событий визуализации.
    Вы отключили клемму функционального заземления от защитной земли?

    При наличии помех контроллер мог детектировать многочисленные ложные срабатывания сенсора дисплея - и в логе это проявилось бы именно так, как на вашем скрине.

    Еще потенциальные причины таких сообщений - таблицы тревог (например, если в пределах цикла активируются условия для десятков/сотен тревог), тренды.
    У вас в проекте используются эти элементы?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 04:48
  2. ТРМ 212 перестает опрашиваться
    от spinogryz57 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 10:20
  3. Перестает читать архивы
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 10:09
  4. СИ8 перестает считать
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 09:29
  5. Перестает работать OWEN.RS485
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •